배관은 온도가 1℃ 오를 때마다 늘어납니다.
배관 재질열팽창 계수100m 배관 기준, 30℃ 상승 시 신축량
| 강관 (SGP) | 약 11.7 × 10⁻⁶ /℃ | 약 35mm |
| 동관 | 약 16.5 × 10⁻⁶ /℃ | 약 50mm |
| 스테인리스(STS304) | 약 17.3 × 10⁻⁶ /℃ | 약 52mm |
| PVC | 약 70 × 10⁻⁶ /℃ | 약 210mm |
| PB / XL파이프 | 약 130 × 10⁻⁶ /℃ | 약 390mm (약 40cm!) |
📌 PB·XL파이프는 강관의 11배 이상 늘어납니다. "플라스틱이라 변형이 잘 되니 괜찮겠지"라는 막연한 생각은 오히려 정반대 — 신축 흡수 설계가 반드시 필요한 자재입니다.
이 신축량을 흡수해주지 않으면, 그 응력은 모두 이음부·플랜지·밸브에 집중되어 결국 누수로 이어집니다.
🔧 신축관·신축이음 5대 종류1️⃣ 벨로우즈(Bellows)형 신축관 — 가장 보편적
스테인리스 주름관(벨로우즈)이 아코디언처럼 늘었다 줄었다 하며 신축을 흡수합니다.
- 축방향(Axial) 신축 흡수
- 메탈호스 + 벨로우즈 조합형이 가장 많이 사용
- 진동 흡수 효과까지 동시에 가능
📌 적용: 일반 급탕, 냉·온수, 증기 라인, 펌프 토출부
2️⃣ 슬립(Slip)형 신축관
내관이 외관 안에서 슬라이딩하며 신축을 흡수하는 구조. 대구경·장거리 배관에서 큰 신축량을 견뎌야 할 때 사용합니다.
📌 적용: 지역난방, 산업용 증기 배관
3️⃣ 플렉시블 조인트 (Flexible Joint)
진동·축 어긋남(misalignment)·열팽창을 동시에 흡수.
- 메탈 플렉시블 호스 (STS304/316)
- 고무 플렉시블 (EPDM, NBR)
- 펌프·압축기 입출구의 진동 차단용으로 거의 필수
4️⃣ 신축 곡관 (Loop / U-Bend)
배관을 ‘U자’ 또는 ‘L자’로 휘게 설계해서 신축을 흡수하는 가장 전통적인 방법. 별도 부품 없이도 가능하지만 공간이 필요합니다.
5️⃣ 고무 신축관 (Rubber Expansion Joint)
대구경 펌프 배관·냉각수 라인에 자주 사용. 가격이 저렴하지만 내압·내열 한계가 분명하니 사양 확인 필수.
신축관· 시공 시 가장 흔한 실수 5가지
- 신축관 양쪽에 고정 행거(Anchor) 미설치 → 신축 방향이 제어되지 않아 다른 부속으로 응력 전이
- 벨로우즈 신축관의 운반·시공 중 변형 → 사양 불량 → 초기 누수 ,
- 고무 신축관에 자외선 직사광선 노출 → 6~12개월 내 균열
{출처 : 원캔몰)