안녕하십니까 교수님.
계단식 아파트의 연결송수관설비 문제 문의드립니다.
문제에서 가압송수장치로 펌프 방식을 설치했다고 해서
H= 90+(90x0.3)+35-70m 으로 풀이했는데 틀렸습니다.
지문에서 건축물 높이가 70m 이상이라는 조건이 없으니깐 적용하면 안되나요? 최상층 방수구가 높이가 90m라 당연히 건축물 높이는 그 70m이상이라고 생각했습니다
카페 게시글
소방시설관리사 공부방
설계 및 시공 1000제 689p 문제 문의
현현쓰
추천 0
조회 320
26.03.06 13:14
댓글 1
다음검색
첫댓글 앗 죄송합니다
저희가 실수했네요
선생님 풀이가 맞습니다
소방차 압력 70m를 빼줘야합니다
정오표반영하겠습니다