Q&A 게시판 부족전압계전기 복구방법
영일만 추천 0 조회 290 12.07.15 01:34 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.07.16 11:46

    첫댓글 큐비클상단에 부져정지버튼누르고 리셋버튼누르면 됩니다

  • 작성자 12.07.16 22:24

    리셋은 VCB 투입 전에 하는건지요? 그리고 리셋이 안되었을때 수동으로 복구 시키는 방법은 없나요? ICS를 올린다는 뜻은 뭔지요?

  • 12.07.21 10:03

    1. I C S 는?
    I C S 는 영문 Indicating Contact Switch 의 첫 글자로 역할은 유도형 계전기에서
    한시요소의 주접점과 병렬로 접속되어 트립 회로에 과도한 전류가 흐를 때
    주접점을 보호하는 기능과 한시요소의 동작표시기 기능이 있습니다.
    문자 자체는 큰 의미가 없고 당사(경보전기(주))에서 국내 최초로 보호계전기를
    개발하여 생산 할 때부터 관례로 계속 사용하던 것이 어느 시기부터 통상적인 것이
    되어 같은 문자로 표시하고 있는 것입니다.
    2. I I T 는?
    I I T 는 영문 Indicating Instantaneous Trip-unit 의 첫 글자로 역할은 순시요소와
    순시요소의 동작표시기 입니다.
    문자 자체의 의미는 I C S 와 같습니다.

  • 12.07.21 10:06

    경보전기에 홈페이지 에서 퍼옴...
    하부 왼쪽에 보면 핀이 하나 나와 있습니다. 이걸 위로 밀어 올리면 리셋이 됩니다.

  • 작성자 12.07.21 17:22

    하부왼쪽에 튀어나온걸 만져도 감전되지않나요?