질문&답변 건식 스프링클러설비 말단 시험밸브에서 성능시험시 물 방출 시간 관련
mscho 추천 0 조회 319 12.07.09 17:48 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.07.10 16:19

    첫댓글 국내기준은 없으며 NFPA에서는 1분내 방수가 이루어져야 한다고 규정하고 있습니다. 소방실무핸드북에도 내용이 있습니다

  • 작성자 12.07.12 17:18

    답변 감사합니다.
    소방실무핸드북을 자세하게 보도록 하겠습니다.
    수고하세요.

  • 13.03.07 20:42

    일본에서 시험한 자료에는 평균시간이 약 57초 정도입니다.
    일본은 우리와 다르게 밸브는 헤드 동시 개방기준 갯수에 맞추어 사용합니다. 즉 80A넘는 밸브는 찿기 힘들죠