안녕하세요 궁금한 사항이 있어 문의 드립니다.
건식 스프링클러 설비 성능기준에 대하여 문의 드립니다.
국내 법규에 건식 스프링클러 말단 시험 밸브를 개방하여 몇 초에 물이 방출되어야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
또한 NFPA, FM기준에 대하여도 알려 주시기 바랍니다.
소방실무핸드북에 자세한 기록이 있는지도 알려 주세요.
감사합니다.
첫댓글 국내기준은 없으며 NFPA에서는 1분내 방수가 이루어져야 한다고 규정하고 있습니다. 소방실무핸드북에도 내용이 있습니다
답변 감사합니다.소방실무핸드북을 자세하게 보도록 하겠습니다.수고하세요.
일본에서 시험한 자료에는 평균시간이 약 57초 정도입니다. 일본은 우리와 다르게 밸브는 헤드 동시 개방기준 갯수에 맞추어 사용합니다. 즉 80A넘는 밸브는 찿기 힘들죠
첫댓글 국내기준은 없으며 NFPA에서는 1분내 방수가 이루어져야 한다고 규정하고 있습니다. 소방실무핸드북에도 내용이 있습니다
답변 감사합니다.
소방실무핸드북을 자세하게 보도록 하겠습니다.
수고하세요.
일본에서 시험한 자료에는 평균시간이 약 57초 정도입니다.
일본은 우리와 다르게 밸브는 헤드 동시 개방기준 갯수에 맞추어 사용합니다. 즉 80A넘는 밸브는 찿기 힘들죠