계획관리 지역 약 330평에 건평 120평 정도의 창고를 짖고 지붕에 태양광 모듈을 설치하려 합니다.
건물의 높이는 약 4-5미터 이고 샌드위치 패널로 지을 예정입니다. 인근에 한전 선로 지나가고 남동향으로
약 5-7% 경사가 진 땅이며 위치는 아산시 음봉면 입니다.
문의 사항은 효율이 좋은 모듈(315w?)을 사용시 (고정형) 최대한 어느크기 정도의 발전소가 가능할지요?
지붕위에도 고정가변형을 설치 가능한가요?
태양광 모듈 자체의 무게와 겨울 눈이 쌓일 경우를 감안하여 창고 건축물의 기초와 기둥을 얼마나 강화해야 할지요?
여름 복사열을 최소화 하기위한 모듈과 지붕과의 간격은 얼마를 띄워야 하는지요?
감사합니다.
첫댓글 태양광발전을 위한 창고라면 박공형 건물보다는 한 쪽 방향으로 하는 게 좋겠죠.
그리고 보온이 필요한 경우가 아니면 갈바륨 강판을 권합니다.
N-타입 모듈 315w 규격은 가로세로 1,000mm*1640mm이므로
지붕 면적과 일부 노지 가중치 적용을 받더라도 외벽을 벗어날 경우
박공형이 아닌 경우 약 300매 조금 넘게 소요되므로 잘하면 90kw에 근접할 수 있는 용량이고요.
지붕위는 고정가변형은 불가능합니다.
건물의 기둥 간격은 가까울수록 좋습니다.
모듈과 지붕 간격은 20cm~30cm사이가 기류 현상으로 통풍에 좋습니다.
지붕재가 판넬일 경우 열방출에 불리하고
지붕과 떨어지면 열섬 현상으로 통풍에 불리함
1. 용량 : 건축설계사무소 정하시고 연락주시면 99kw설치 가능할 수 있도록 의견드리겠습니다.
2. 설치타입 : 고정가변형은 모듈간 이격거리, 모듈 경사도 조정, 지붕의 이용 효율성, 유지관리 등의 이유로 건축물 설치 시 적용하지 않습니다.
3. 건축물 설계시 건축지역의 기준에 맞는 태양광시설을 포함한 설하중, 풍하중을 고려하여 구조검토를 받아 진행하셔야 합니다.
당사의 구조검토사 협력업체를 이용하시면 저렴한 비용에 합리적인 구조검토를 받으실 수 있습니다.
건축물 기둥간격은 건축사가 판단해서는 안됩니다.
4.지붕 이격거리 : 비선형님 의견처럼 최소 30cm는 이격하여야 합니다. 유지보수를 고려하여 30cm이상 추천드립니다.