가. 나도체 BUS DUCT
- 공장에서 많이 사용한다.
- 600V 400A~5000A : Cu/Al
나. Plug in BUS DUCT
- 공장, 상가(백화점) 등의 간선으로 사용한다.
- 600V 100A~400A : Cu
다. 고압BUS DUCT
- 발전소, 변전소, 초대형 빌딩, 대규모 공장 전기설비의 간선으로 사용한다.
- 3.3KV ~ 22,9KV 600A~5000A : Cu/Al
4. BUS DUCT의 % Impedance와 단락전류의 계산
가. BUS DUCT는 허용전류를 기준 하여 도체의 단면적이 각각 다르며 도체의 간격도 다양하게 제작됩니다.
나. MAKER에서 공표한 혀용전류 규격별 m당 % Impedance값을 기준 합니다.
다. 간선 계통의 단락전류 계산방법은 여러 가지 계산방법이 있으며 배전 계통 중에 BUS DUCT가
부설될 경우 규격별 단위 길이(m)당 % Impedance값이 정해져 있으므로 관련 식에 대입하여
단락전류를 구합니다.
라. 참고자료를 알려드리면
- LG BUS DUCT Catalog와 배선용차단기 Catalog 뒷부분에 관련 자료가 있으므로 참고하시기 바랍니다
5. 설계시 유의사항 :
- 장래 부하의 증설을 감안하여 부하전류를 산출, 적용한다.
- 분기, 접속이 용이하도록 하고 경제적으로 설계한다.
- 전압강하를 검토하고 허용전류가 충분한 규격을 선정한다.
- 나도체 BUS DUCT로 설계시 충분한 절연확보(간격, 수직 또는 수평부설, 환기, 습기 등)
- 진동(내진도 포함)과 신축(伸縮)을 고려한 부속재 선정과 고정방법을 결정한다.
- 시공이 용이하도록 각 접속부 및 고정부에 대한 상세한 도면을 작성한다.
- 관통되는 바닥, 벽 등의 방화처리 및 마감 방법 등을 지정한다.
- 타 공종과 접근, 충돌되는 경로를 사전에 파악하여 시공에 지장이 없도록 배치한다.
6. 시공시 유의사항 :
- 모든 접속부는 전용의 BOLT NUT를 규격의 와셔와 함께 사용하고 적용 BOLT NUT에 적합한
Torque로 완전 고정하여 접촉불량이 발생하지 않도록 시공한다.
- 수평, 수직에 유의하여 견고하게 시공한다.
- 설계도면에서 정하고 있는 각각의 부분 상세 도면을 참고하여 시공하며 설계도면의 상세도와
현장이 일치하지 않을 경우 임의시공하지 말고 설계자와 협의하여 시공한다.
- 부식성GAS, 수증기, 습기의 침입이 없도록 유의하여 시공한다.
- 관통벽 처리시 소방법과의 관련을 검토한 후 시공한다.
- JOINT부와 방진부 에서는 특히 유의하여 시공한다.