소방 계획서 작성 샘플
00 빌딩
소방 계획서
목 차
1.0 목 적
2.0 적용근거
3.0 적용범위
4.0 문서작성 및 기록관리
5.0 일반 현황의 작성
6.0 자체점검
7.0 업무대행
8.0 일상적 관리
9.0 조직 구조 및 책임분담
10. 적용 근거
11. 초기 대응
12.피난 (유도)
부록1 : 소방방화시설 및 위험정보 현황
부록2 : 피난방화시설
부록3 : 교육훈련 및 자체평가
13. 자위소방대 구성 및 운영
개정 이력
번호 | 일 자 | 작성자 | 확인 | 주요 개정 내용 |
1 | 2024.11.11 | | | 소방계획 수립 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1.0 목적
이 계획의 목적은 구일빌딩의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함
2.0 적용근거
2.1「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조
2.2「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제24조
3.0 적용 범위:
1) 이 계획은 00빌딩의 관계인 (소유자, 점유자, 관리자, 임대인) 및 방문자에 대해 적용한다.
2) 이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.
4.0 문서작성 및 기록관리
4.1 소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.
4.2 차기년도 소방계획은 [매년 12월 31일]까지 작성하여 내용을 검토한 후 [소유자]에게 최종 승인을 받는다.
4.3 소방계획은 반드시 문서 [종이, 전자문서 등]로 작성하여 [2]년간 [보관장소 : 담당자]에 보관해야 한다.
5.0 일반현황의 작성
소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반사항을 아래와 같이 작성하고 관리해야 한다
[건축물 일반현황] 표시
6.0 자체점검
「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다.
구 분 | 점 검 시 기 | 점 검 방 식 |
작동기능 점검 | 매년 1월경 | ☐ 자체 ☑외주 |
종합정밀점검 | 매년 7월경 | ☐ 자체 ☑외주 |
외관점검(공공기관) | 매월 정기점검 | ☐ 자체 ☑외주 |
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성 |
7.0 업무대행
소방안전관리업무의 일부를「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.
구 분 | 내 용 |
대행 업체 | 업체명 |
|
연락처 |
|
계약 사항 | 계약 기간 |
|
계약 범위 |
|
관리 감독 | 감독자 |
|
감독사항 월 1회 |
|
비고 |
8.0 일상적 안전관리
소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.
구 분 | 관리항목 | 관리 주기 | 관리 계획 |
|
| 일 | 주 | 월 | 분기 |
소방 시설 | 소화기 외관점검 |
|
| ✔ |
|
|
| 옥내소화전 외관점검 |
|
| ✔ |
|
|
| 수신기 기능점검 |
|
| ✔ |
|
|
| 소화펌프 성능시험 |
|
| ✔ |
|
|
| 유도등 예비전원점검 |
|
| ✔ |
|
|
| 피난기구 수납상태점검 |
|
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.0 조직 구조 및 책임 분담
소방 안전 책임자:
비상연락망
10.0 적용근거
10.1「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조
10.2「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제24조
11.0 초기대응
화재로 인한 재난발생 시 필요한 초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.
11.1 초기대응장비
구 분 | 종류(형식) | 위치(수량) | 비 고 |
소화설비 | ABC 분말소화기 | 층별/법정대수 | 일반화재 적응 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 초기 대응
구분 | 대응조치 | 대응절차 |
초기소화 | ☑ 초기소화 (소화기, 소화전) | ■ 현장 출동 및 대응 ■ 화재 현장에서 초기소화 |
응급구조 | ☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 | ■ 현장 출동 및 대응 ■ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치 |
12.0 피난 (유도)
화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우 재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행해야 한다.
구 분 | 대응 방법 및 대응 절차 |
파난 개시 | ■ 화재 ■ 폭발 ■ 붕괴 ■ 기타( 침수 ) |
피난 인원 | ☐ 거주자( 명) ■ 근무자( 명) ☐ 방문객( 명) |
피난 경로 | ☐ 제1피난로지상 : 1층으로 피난 ☐ 옥상피난 ■옥상출입 [☐ 상시개방 ☐ 상시폐쇄 (시건)] ☐ 자동개폐장치 (☐유☐무) □ 옥상광장 (☐유☐무) |
|
|
|
|
|
|
[부록1] 소방·방화시설 및 위험정보 현황
소 화 설 비 | ☑ 수동식소화기 |
☑ 스프링클러설비 |
|
경 보 설 비 | ☑ 자동화재탐지설비 |
|
|
피 난 설 비 | ☑ 간이완강기 |
☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 |
|
[부록2] 피난·방화시설 및 방염 현황
피 난 시 설 | ☑ 계단 ☑ 계단수 : 1개 ☑ 계단위치 : 중앙 ☑ 계단구분 : 직통 계단 ☑ 직통 계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 사무실 출입문이 있음 |
☑ 출입구 |
☑ 내부마감재료 : 불연재료 |
경 보 설 비 | ☑ 자동화재탐지설비 |
|
|
피 난 설 비 | ☑ 간이완강기 |
☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 |
|
[부록3] 교육훈련 및 자체평가
[ 년 제 차] 교육 ․ 훈련 및 자체평가 |
교육훈련 개요 | 일시 : 훈련종류 : 강의, 워크샵 참여결과 : 시나리오 :
|
교육훈련 실시사항 | 교육 : 훈련 : |
자체 평가 | 개선 및 조치계획 |
|
평가 확인 | 평가 일시 |
|
13.0 자위소방대 구성 및 운영
「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영해야 한다
자위소방대 조직개요 |
운영시간 | ☐ 주간편성(상시) ☐ 야간편성(상시) ☐ 휴일(공휴일) |
편성 | 주간 | ☐ 편성인원 : 대장 1명, 대원 7명 ☐ 조직구성 : ☐ 지휘통제팀(1명) ☐ 현장대응팀(1명) |
야간 |
|
구 분 | 소 속 | 성 명 | 개별임무 | 비상연락체계 |
개인 |
|
대장 | 소방관리자 | 최호연 | 총괄지휘운용 |
|
|
현장대응 | 구조구급 | 4층 사장님 | 응급조치 |
|
|
대피유도 | 지층 사장님 | 주요물품이동 위험물제거 |
|
|
|
|
|
|
|
|