1. 해당문제에서 상전압 220V를 가하였다고해서 선간전압으로 고치면 V = 루트3*220*위상30라고 두고 풀려고 했습니다.
전력계 지시값(유효전력)을 구하는건데 문제는 3상이니까 보통 공식 P=루트3 * 선간전압 * 선전류 * 위상 15 했더니 답에 없는
것 같습니다. 이유가 뭐지 모르겠습니다.
2. 이런 문제에서 3상전력을 구하는게 맞나요?
3. 왜 V*I*COS (선간전압 * 선전류 *역률) 에서 끝나는지 이해가 안됩니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 문제에서는 전력계에서 측정되는 전력을 물었으며 전력계의 전압은 선간전압, 전류는 선전류를 의미하고 있습니다. 따라서 인가한 상전압 220에 비해 선간전압은 크기는 루트3배이고 위상은 30도가 빠르므로 전력계에서 측정되는 전력 = 루트3 * 상전압 * 부하전류 * cos (45-30)이 됩니다.