먼저 ㄱ.이 맞으려면 "부하변동"이 없다는 "조건"이 있어야 합니다.
부하가 100[W]이고 전압이 10[V]일 때 10[A]의 전류가 흐르겠죠.
만약 전압이 100[V]가 되어도 부하가 100[W]로 변동이 없다면
1[A]의 전류가 흐르므로 송전선에서의 전력손실이 1/100 으로 줄어
듭니다.
ㄴ. 이 맞으려면 "부하전류"가 일정하다는 "조건"이 있어야 합니다.
110[V]이건 220[V]이건 흐르는 전류가 일정할 때만 전력이 2배가 되는
것이죠.
아무런 조건이 없이 이 문제를 푸는 것은 불가능합니다.
간단한 예를 들면 50[Ohm]의 저항이 10[V] 전지에 50[Ohm]의
전선으로 직렬연결되어 있다면 0.1[A]의 전류가 흐릅니다.
건전지의 공급전력은 1[W]이고 부하의 소비전력은 0.5[W],
전선에서의 전력손실은 0.5[W]입니다.
이 상황에서 100[V] 전압의 전지로 교체하면 1[A]의 전류가
흐르게 되고 부하의 소비전력은 50[W], 전선에서의 전력손실도
50[W]가 됩니다. 이 상황에서는 ㄱ,ㄴ 다 틀립니다.
--------------------- [원본 메세지] ---------------------
송전 전압에 대한 설명중 옳은 것을 모두 고르면?