테이블스펙문제에서
1.간선굵기
2.과전류차단기 ?? 배선용차단기 ? 의 AT AF
후강전선관
복선도결선
설비불평형률
과전류차단기 정격전류
2번에 과전류차단기인지 배선용차단기인지는 기억이 안나는데 AT AF 구하는문제가있었는데 기억나시는분들 계신가요??
복원답들도 다 다르고 뭐가맞는지모르겠어서.. 2차시험보기전에 1차때 틀린거는 좀 확실히 짚고넘어가고싶은데..
도와주세요 ㅠ
첫댓글 어떤걸 틀렸는지 알아야 공부를 다르게 하고 배울텐데.....정확히 어떤문제에서 오답이 났는지...대충 짐작은 하지만...정확히 알고 싶네요 그 문제에 대한 답이...무엇인지...ㅠㅠ
김대호 기술사 사이트에 복원문제 가 있습니다. 참고하시면 좋을듯 해요~~
AF 100A AT 75A
김대호 기술사 복원에서는 50 50 이던데 ㅠㅠ..도대체 어디가 맞는건지...
@새출발 그분이 맞는듯 ..전 정격차단전류 75를 기준으로 알았네요 ..그런데 50AF이면 간선 허용전류가 87인데 다 터지지 않을까요?? 꼭 부하전류량 이하만 흐르라는 법은 없는데 ...이상전압과 선로이상으로 과전류가 유입되면 차단기 못버티고 다 터질건데 ..제 생각으로는 50AF는 틀린 답 같네요
ACB와 MCCB의 AF와 AT를 구하라는 문제였습니다.MCCB는 과년도와 똑같이 나왔는데 ACB가 다르게 나와서 AF AT를 다르게 선정해야했죠.
아뇨아뇨 그거말구 테이블스펙문제입니다 ㅠㅠ
첫댓글 어떤걸 틀렸는지 알아야 공부를 다르게 하고 배울텐데.....정확히 어떤문제에서 오답이 났는지...대충 짐작은 하지만...정확히 알고 싶네요 그 문제에 대한 답이...무엇인지...ㅠㅠ
김대호 기술사 사이트에 복원문제 가 있습니다. 참고하시면 좋을듯 해요~~
AF 100A AT 75A
김대호 기술사 복원에서는 50 50 이던데 ㅠㅠ..
도대체 어디가 맞는건지...
@새출발 그분이 맞는듯 ..전 정격차단전류 75를 기준으로 알았네요 ..그런데 50AF이면 간선 허용전류가 87인데 다 터지지 않을까요?? 꼭 부하전류량 이하만 흐르라는 법은 없는데 ...이상전압과 선로이상으로 과전류가 유입되면 차단기 못버티고 다 터질건데 ..제 생각으로는 50AF는 틀린 답 같네요
ACB와 MCCB의 AF와 AT를 구하라는 문제였습니다.
MCCB는 과년도와 똑같이 나왔는데 ACB가 다르게 나와서 AF AT를 다르게 선정해야했죠.
아뇨아뇨 그거말구 테이블스펙문제입니다 ㅠㅠ