배전을 위한 초고속 아크 플래시 보호 슈나이더 일렉트릭 VAMP 제품군은 안전을 개선하기 위해 빠르고 안정적인 장치를 제공하는 아크 플래시 감지 및 보호의 선구자입니다. 사용 가능한 모델: Schneider Vamp 221 계전기 및 Schneider Vamp 321 계전기 Schneider Electric VAMP 제품군은 단일 아크 보호 장치에서 다중 구역 아크 플래시 시스템.
아크플래시는 개폐장치 결함으로 인해 발생하는 열과 압력 덩어리로, 정전을 초래할 뿐만 아니라 사업 손실, 광범위한 물적 피해를 초래할 수 있으며 운영 직원의 안전을 심각하게 위협할 수 있습니다.VAMP의 아크 감지 및 보호 시스템은 아크 센서 채널을 통해 결함 전류와 빛을 측정하고 결함이 발생할 경우 아크에 공급되는 전류를 신속하게 차단하여 연소 시간을 최소화합니다. 전통적인 아크 보호 방법은 충분히 빠른 보호 기능을 제공하지 않으며 짧은 아크 연소 시간이 중요합니다. 특히 스위치기어의 유지 관리 작업 중에 아크가 발생하여 개인의 안전과 생명을 위협할 경우 더욱 그렇습니다. 고유한 아크 결함 기능은 설치의 전체 안전성과 전력 시스템 보호의 신뢰성에 새로운 차원을 추가합니다. 지금 VAMP의 초고속 아크 보호 제품으로 자산, 직원의 안전, 전력 시스템의 미래를 보호하세요.
Schneider Electric의 최신 제품은 혁신적인 VAMP 321입니다. VAMP 50 및 200 시리즈의 안정적인 기술과 VAMP 221 아크 플래시 보호 시스템의 기술을 결합한 VAMP 321은 보호 및 제어를 위한 안전하고 기술적으로 진보된 솔루션을 제공합니다. 딱 하나의 제품. 일반적으로 총 오류 제거 시간: 나가는 피더 50(릴레이) + 60(CB) = 110ms(+ 자동 재폐로) 들어오는 피더 350(릴레이)+ 60(CB) = 410ms
저항 접지 네트워크 지락 릴레이 작동 시간은 일반적으로 높게 설정되므로 고임피던스 유형 아크 결함의 연소 시간이 길어집니다. 일반적으로 아크 결함의 연소 시간은 심각한 손상을 방지하기 위해 100ms 미만으로 제한되어야 합니다. 거의 0.5초에 달하는 연소 시간은 개폐 장치 설치에 상당한 손상을 초래할 것이 확실합니다.
일반적으로 총 오류 제거 시간: 송/수신 피더 7ms(릴레이) + 60ms(CB) = 67ms 저항 접지 네트워크 오류 제거(57~67ms)
기존의 MV 보호 체계는 전통적으로 버스바 차동 체계를 구현하여 보완되었습니다. 차동 방식 구현은 일반적으로 추가 CT가 필요하고 엔지니어링 및 배선이 복잡하기 때문에 비용이 많이 듭니다. 인터로킹을 기반으로 한 버스바 보호 시스템은 느리며 최소 작동 시간은 일반적으로 100ms + CB 시간입니다. 최신 아크 보호 시스템은 공기 절연 MV 스위치기어에 대해 매우 비용 효율적인 고속 버스바 보호 기능을 제공합니다.