[실기] 시험 준비 컷아웃 스위치에 대해서 질문 드립니다.
전기기사초보 추천 0 조회 2,094 18.05.30 19:51 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.05.30 23:23

    첫댓글 컷아웃스위치 : 변압기를 과전류로부터 보호

  • 18.05.31 00:04

    cos,pf 둘다 단락전류를 차단하기위한용도입니다 차이는 변압기용량에 따라 달라지게되는데
    단락보호용으로써 단락사고시 단락전류를 차단하고 사고 확대 방지 용입니다

  • 18.05.31 02:06

    퓨즈ㅡ저도 과전류차단 및 부하전류 통전이란 문구를 본것 같은데....
    과전류에는
    1과도전류ㅡ자연소멸
    2과부하전류ㅡ퓨즈가 차단불가
    3단락전류ㅡ퓨즈가 차단가능
    그래서 단락전류 차단으로 암기하는게 좋을듯 합니다.
    다른분들 의견은 어떠신지?

  • 18.05.31 02:09

    컷아웃이나 퓨즈나 거의 같은용도로 보고.....용량이 클땐 퓨즈만 사용가능한걸로알고있습니다

  • 18.05.31 08:28

    300KVA전후로 컷아웃과 전력퓨즈 사용이 갈립니다