[실기] 시험 준비 변압기 고장 원인 5가지 중 '권선과 철심간의 절연파괴에 의한 지락사고'?
청솔2 추천 0 조회 1,168 18.05.31 17:55 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.05.31 21:23

    첫댓글 단락은 전선 상호간에 사용하는 표현입니다

  • 작성자 18.05.31 21:57

    지락고장은 대지와 혼촉되는 것 아닌가요?

  • 18.06.01 13:51

    변압기 외함은 대지에 접지 되어 있습니다. 철심,권선 파괴시 외함접지를 타고 대지로 흐를수 있습니다.