■ 정격 Frame의 단순화 |
160/250/630/800AF (4Frame) |
■ Super Performance |
150kA (Ics=100% x Icu) |
■ 전 Frame의 부속장치 공용화 |
■ 원방조작(On/Off/Reset)가능 - Motor Operator |
■ Full-Accessory 실현 |
Plug in kit, Motor operator 등 |
■ 통신기능 구현 - MODBUS 방식 |
>> 정격
기본 형명 (모델명) |
TD100 | TD160 | TS100 | TS160 | TS250 | TS400 | TS630 | TS800 |
선로 및 기기보호용 |
프레임 크기 | [AF] | 100 | 160 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||||||||||
정격전류, In |
[A] |
16,20,25,32,40, 50,63,80,100 |
100,125,160 | 40,50,63,80,100 | 100,125,160 | 125,160,200,250 |
300,400 |
500,630 |
700(주1),800 | ||||||||||||||||||
극수 | [Pole] | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | ||||||||||||||||||
정격전압, Ue |
AC 50/60Hz |
[V] |
690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||||||||
DC (주2) |
[V] |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
정격차단전류, Icu | Type | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | ||
660/690V |
[kA] |
5 |
8 |
10 |
5 |
8 |
10 |
10 |
15 |
20 |
10 |
15 |
20 |
10 |
15 |
20 |
10 |
20 |
35 |
10 |
20 |
35 |
10 |
20 |
35 | ||
480/500V |
[kA] |
30 |
50 |
65 |
30 |
50 |
65 |
42 |
65 |
85 |
42 |
65 |
85 |
42 |
65 |
85 |
42 |
65 |
85 |
42 |
65 |
85 |
42 |
85 |
100 | ||
440/460V |
[kA] |
50 |
70 |
130 |
50 |
70 |
130 |
50 |
70 |
130 |
50 |
70 |
130 |
50 |
70 |
130 |
65 |
85 |
130 |
65 |
85 |
130 |
65 |
100 |
130 | ||
380/415V |
[kA] |
50 |
85 |
150 |
50 |
85 |
150 |
50 |
85 |
150 |
50 |
85 |
150 |
50 |
85 |
150 |
65 |
85 |
150 |
65 |
85 |
150 |
65 |
100 |
150 | ||
220/240V |
[kA] |
85 |
100 |
200 |
85 |
100 |
200 |
100 |
120 |
200 |
100 |
120 |
200 |
100 |
120 |
200 |
100 |
120 |
200 |
100 |
120 |
200 |
100 |
120 |
200 | ||
트립장치 | 열동전자식 (Thermal-magnetic) |
FTU |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● | |
FMU |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● | |||
ATU |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● | |||
전자식(Electronic) |
ETS(표준형) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● | ||
ETM(다기능) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
전동기보호용 |
프레임 크기 | [AF] | - | - | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||||||
극수 | [Pole] | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
정격전압, Ue |
[V] |
- | - |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 | ||||||||||||||
트립장치 |
Magnetic Only |
MTU |
|
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
배선용개폐기(Disconnecting switch)용 |
정격통전전류, Ith | [A] | - | 160 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
극수 | [Pole] | - | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | |
정격폐로(making)전류, Icm |
[kA] |
- |
3.1 |
2.8 |
3.6 |
4.9 |
7.1 |
8.5 |
12 | |
정격전압, Ue |
[V] |
- | 2.2 |
2 |
2.5 |
3.5 |
5 |
6.3 |
8 | |
트립장치 |
DSU |
|
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
외형치수 |
W |
H |
D |
W |
H |
D |
W |
H |
D |
W |
H |
D |
W |
H |
D |
W |
H |
D |
W |
H |
D |
W |
H |
D |
|
3극 |
[mm] |
90 |
140 |
86 |
90 |
140 |
86 |
105 |
160 |
86 |
105 |
160 |
86 |
105 |
160 |
86 |
140 |
260 |
110 |
140 |
260 |
110 |
210 |
320 |
135 |
4극 |
[mm] |
120 |
140 |
86 |
120 |
140 |
86 |
140 |
160 |
86 |
140 |
160 |
86 |
140 |
160 |
86 |
185 |
260 |
110 |
185 |
260 |
110 |
280 |
320 |
135 |
주) 1. 700A는 고정형(FTU)만 전개되어 있습니다.
2. 4극형은 직렬로 연결시에는 정격전압이 DC 600V입니다.
>> A/S,기술문의: 1544-2080
출처: LS산전(LG산전)
태양전기판매 (02-2675-8100)