양식 스크랩 차단기와 전선굵기 선정.
화광전력 추천 0 조회 181 14.11.03 17:47 댓글 0
게시글 본문내용

용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정
단상2선식과 3상4선식

 

@ 한전 규정에 따른용량과허용전류와 전선굵기와 차단기 선정방법.        

 

참고사항)1. 단상P1=VI x 역률(kW) 

 삼상4선식 P3=루트3xVI x 역률(kW)

2.단상용량(KW) x 3 = 3상4선식용량(kW)

3.메인 차단기 용량은 단상220V는 1kW당 6A로 계산됨.

                     3상4선식380/220V는 1kW당 2A로 계산됨.

4.분기 차단기 용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산할 것.

                     3상동력380은 1kW당1.7A로 계산할 것.

예시1)  단상 220V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW x 5A =50

차단기는 50A를 선정한다.

예시2)  3상동력 380V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW x 1.7A=10.7

차단기는 15 또는 20A를 선정한다..

5.계약전력 10kW이하 단상으로 송전 가능.11kW이상은 3상4선동력으로 송전할 것.

6.단상2선식220V이고 계약전력 24kW이상은 CT계량기를 설치함.

7.3상4선식380/220V이고 게약전력 72kW이상은 CT계량기를 설치함.

 

계약전력(kW)

 

계약전력(kW)

 

부하

NFB/

ELB

정격

전류

용량

 

CV케이블(가공용)허용전류(A)

단상220

전선굵기

삼상4선

전선굵기

최대전류

 

전선굵기

2C

4C

2  kW

2.5  SQ

7  kW

2.5 SQ

12   A

15  A

 

2.5  SQ

36    A

32   A

3

2.5

9

2.5

16

20

 

4

49

42

5

4

14

4

24

30

 

6

63

54

6

6

18

6

32

40

 

10

86

75

7

6

23

10

40

50

 

16

115

100

9

10

28

16

48

60

 

25

149

127

11

10

35

16

60

75

 

35

185

158

14

16

47

25

80

100

 

50

225

192

19

25

59

35

100

125

 

70

289

246

24

35

71

50

120

150

 

95

352

298

29

35

89

70

140

175

 

120

410

346

31

50

94

70

160

200

 

150

473

399

35

70

106

70

180

225

 

185

542

456

39

70

118

95

200

250

 

240

641

538

49  kW

95  SQ

142kW

120SQ

240  A

300 A

 

300  SQ

741   A

621  A


착안점1)" 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정한다."

 

          2)반드시 "부하의 최대전류 <  정격전류 < 허용전류" 이어야한다.

 

참고)부하전류:부하에 소비되는 전류

      정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할때의 전류

      허용전류: 전선에 흐를수 있는 최대의 전류치.

 

표사용법 예시)

1.
한전 계약전력 단상220볼트 19킬로와트일경우
차단기는 2p125A를 선정하고

오른쪽의 허용전류표에서 2c항목에서 "16sq는 115이고 25sq는 149"이므로

차단기용량보다 높은 25sq의 전선을 사용합니다.


2.한전 계약전력 삼상4선식 380/220볼트 59킬로와트일경우
4p125A를 선정하고
오른쪽의 허용전류표에서 4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로
차단기용량보다 높은 35sq의 전선을 사용합니다...

표사용법 예시2)

3상4선식 18킬로와트 일경우 메인 차단기는 40암페어 전선굵기는 cv 6스퀘어 란
의미입니다...

표사용법예시3)
단상7킬로와트일경우 메인 차단기는 50암페어 전선굵기는 6스퀘어란 의미입니다...

주의사항1.) 전선의 종류나 공사의 방법 전압강하등....

 여러조건에 따라서 틀려질수도 있습니다..

 

주의사항2) 전기실무현장에서 참고용으로 쓰일 수 있는 자료입니다

 