OO 화학공장 Reactor P&ID Revision 을 하기 위해 현장 Check 중 발견한 사례입니다
Steam supply 측 흐름방향은 Glove v/v → Solenoid v/v 방향이며 여기서 문제점은
보시는 바와 같이 Strainer Reverse 입니다.
몇 Mesh 여과망이 들어있는지 분해해보고 싶었으나 반응기가 운전중인 관계로....
아마도 50Mesh~100Mesh 범위가 아닌가 판단됩니다.
위 경우에서의 Strainer Reverse 설치로 나타날 수 있는 문제점은 위험성 보다는 Mesh 망의 막힘으로
운전상 영향을 줄 수 있습니다.
혹시~~ 우리현장에도??
Strainer 뿐만 아니라 각종 Filter, Check v/v 등 역설치되는 경우가 많습니다.
지금 한 번 P&ID 들고 현장으로 가보시지요 ^^
첫댓글 혹시 위 경우 나타날 수 있는 다른 문제점은 없는지 고견을 구합니다 ^^
좋은 사례입니다. Fine Chemical Process에서 발생한다면, Consequence 측면에서 Severity가 높을 것으로 예상됩니다.
박중민님께서 올린신 자료를 통해서는 제가 보기에는 System Plugging으로 인해 No Flow 등이 발생할 수 있고, 이때 Reactor 반응열 등에 대해서 HAZOP시 논의되었던 것을 검토할 필요가 있을 것 같습니다. 상세한 사항은 Service되는 Material 및 기타 공정 정보와 다른 Information이 없어서 특별히 추가드릴 것이 없겠네요.
Acrylic copolymer 를 생산하는 Batch Reactor 이며, Steam supply 는 개시반응 전까지만 공급되므로 System Plugging으로 인해 No Flow 되더라도 공정지연외에는 특별히 문제될 것이 없을 것으로 보았는데...더 많은 고민을 해보아야 하겠습니다.
지도말씀 감사드립니다 좋은 저녁 되십시오 ^^