합격을 기원드리며..질문 좀 드릴께요..변류비는 어떻게 선정하나요..왜 100/5인지..CT 1차 정격전류에서 그냥 느낌상 선택하는지요..
첫댓글 CT1차는 정격이 정해져있어요 41.56x(2~2.5)를 구해서 그 사이값을 선정하면됩니다ct1차 정격전류 적어보면 5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 [A]가 있습니다정규반교재 p203에 정리된 표에서 굵은글씨(시험에 나오는 정격만)적어드렸어요CT 2차는 5A고정입니다
문제 중에 CT비 선정할때 1.25~2배를 곱하는것도 있던데 뭐가 맞는건가요?상황에 따라 바뀌는 것인지..
@필기합격자 문제에서 여유율을 안정해주면 보통변압기는 1.25~1.5전동기가2~2.5mof는 고려안함이걸거에요
@필기합격자 사진에 짤렷는데 변압기 전동기 여유율 필기하신거 보이네요 검은색으로요
첫댓글 CT1차는 정격이 정해져있어요 41.56x(2~2.5)를 구해서 그 사이값을 선정하면됩니다
ct1차 정격전류 적어보면 5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 [A]가 있습니다
정규반교재 p203에 정리된 표에서 굵은글씨(시험에 나오는 정격만)적어드렸어요
CT 2차는 5A고정입니다
문제 중에 CT비 선정할때 1.25~2배를 곱하는것도 있던데 뭐가 맞는건가요?
상황에 따라 바뀌는 것인지..
@필기합격자 문제에서 여유율을 안정해주면 보통
변압기는 1.25~1.5
전동기가2~2.5
mof는 고려안함
이걸거에요
@필기합격자 사진에 짤렷는데 변압기 전동기 여유율 필기하신거 보이네요 검은색으로요