1.저압반후면에ZCT를 취부하여 Z0를 컴 잡아서 한가닥만 TB를 거처DOOR로 오는데~혹 개별로 각각 2가닥씩 별도로 DOOR까지와서 Z0를 컴하는 사례를 보셨는지요?예(Z1.Z2.Z3.Z4.Z5.Z0)=ELD보편적으로하는방식을 ~~~Z1.Z0.Z2.Z0.Z3.Z0.Z4.Z0.Z5.Z0)=ELD하단 DUCT에서 Z0테입처리후 한가닥만 ELD결선(어느현장감리요구사항임)
2.저압반에 MCCB를 취부할때 가로로눕혀서 1차측이 좌로향하고 2차측부하가우로향하도록 취부한다 ~내선규정상 상에서부터 RSTN순서인데 4P일경우 N상이 잴위로 향한다 하여 MCCB를 180도 방향을 바꾸라고 하는데 그렇게 취부하여 재작한 곳이 있는지? 혹여 있다면 어느현장이 있는지?(감리요구사항)
첫댓글 감리새퀴가 개또라이 새퀴네요 그냥 웃지요 미친색키