배전반 자유게시판 [출석] ATS자동절체스위치관련
수배전사마 추천 0 조회 477 09.11.21 10:52 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.11.21 13:35

    첫댓글 아무래도 삭제는 하지 않으시는게 좋을듯 합니다.
    ATS는 아시다 시피, 한전라인이 정전 되었을때 발전기를 가동시켜 비상전원 공급을 하는 역활을 합니다.
    발전기측의 타이머는 발전기가 정상 출력이 나오는 시간에 맞추어 ATS를 절체 시키는 시간 지연용 입니다.
    한전라인이 복전 될때에 발전기 측에서 공급던 전원이 어느정도 소실되어 한전측 전원이 공급되도록 시간 지연을 주는것이 좋습니다
    잘못하면 -그럴리야 없지만, - 한전과 발전기와 순간적인 병렬운전 상황이 되며 전원계통의 병렬 운전에는 많은 전제 조건이 따릅니다.(주파수,상회전방향-위상,전압 등)
    그러므로 안전을 위하여 타이머를 사용 하시는게 좋습니다.

  • 09.11.23 19:45

    위에 말씀하신분 말씀이 다 맞구요 . 그래도 안전을 위해선 설치하시는게 좋지만 안하고 사용하셔도 무관합니다.

  • 09.11.23 23:51

    좋은글 답변 감사합니다 잘 읽고 가요~! 그리고 전 윗분 말씀에 더 동감 합니다... 사고란게 예고된게 없어서... 말이죠.. 말씀대로 위 전제조건이 틀려질 시엔 ㅌㅌ
    잘은 몰르지만 타이머 없이 끌고 간다는건 회사나 직원이나 많은 부담을 갖고 갈거 같다는게 제 생각입니다..

  • 작성자 09.11.26 09:08

    한전측이 전원공급될때 발전기 전원이 손실이 되고 한전측전원이 공급되도록 시간지연 이것이 정답인것 같군여 정말 감사합니다. 고수님들의 답변 항상감사 하게 생각합니다.