터보냉동기의 냉각수 온도 제어 방법 |
|
|
하절기를 제외한 이른 봄이나 늦은 가을등 환절기에 냉동기를 운전해야 할 경우 냉각수 입구온도가 20℃이하가 되지 않도록 다음과 같은 설비를 갖추어야 한다. |
냉각수 온도가 20℃이하가 되면 냉동기의 응축압력이 낮게 되므로 냉매의 흐름이 원활하지 못하며 , 오일을 냉각하기 위해 오일쿨러에 공급되는 냉매도 원활하지 못하여 오일 온도를 상승시킬 수 있다. |
또한 밀폐형 모터를 사용하는 경우 , 모터 냉각을 냉매의 증발 잠열로 하므로 냉매의 공급이 원활하지 못하여 모터의 이상 과열이 발생할 우려가 있으므로 , 동계에 냉동기를 사용할 경우 다음과 같은 설비 SYSTEM을 필히 꾸며야 한다.( 단 , 기동시부터 정상운전에 들어갈 때까지는 20℃이하가 되어도 상관이 없음) |
|
① 냉동기의 냉각수 출구측에 3방향 밸브를 설치하여 냉동기로 들어오는 냉각수의 온도를 감지하여 온도가 설정치 이하로 되면 냉각탑으로 냉각수가 일부만 흐르고 나머지 일부는 냉동기의 냉각수 입구측(냉각수 펌프 흡입측)으로 BY-PASS되도록 설비를 꾸며야 한다.(27℃ ~ 31℃ 비례제어 - 3방향 밸브) |
|
● 설정온도 |
냉각수 입구측 온도 |
3방향 밸브 |
27 ~ 31℃ |
ON(일부 BY-PASS) |
31℃이상 |
OFF(BY-PASS 없음) | |
|
② 냉각탑 팬의 기동 및 정지도 냉각탑의 출구온도를 감지하여 동작되도록 설비를 꾸며야 한다. |
|
● 설정온도 |
냉각수의 냉각탑 출구측 온도 |
냉각탑 팬 |
27℃ 이상 |
ON |
25℃이하 |
OFF | | |
|
③ 설비 FLOW DIAGRAM(냉각수 계통) |
|
출처 : (주)센추리 데이터집 |