감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 02월 01일(목요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 | 1. 공사관계자 회의 ▪일시 : 2018년 02월 01일 14:00~ ▪장소 : 부산프리미엄 아울렛 현장사무소 (부산시 기장군 장안읍 정관로 1133) ▪참석 : (주)두가CNC종합건축사사무소 감리소장 이경록 010-9084-4055 (주)스마트이앤텍 대표이사 이재화 010-3650-1006 시공사 금성백조 차장 이양기 010-5632-0488 (주)전방재엔지니어링 전기감리 이사 이영식 010-3876-3023 (주)전방재엔지니어링 소방감리 이사 신상훈 010-8705-3558 (주)전방재엔지니어링 통신감리 이사 임재홍 010-5255-1581 (주)신세계사이먼 개발팀 과장 이준호 010-4180-8690 2. 공사예정현장 확인 1500동, 1100동, 700동 3. 현장 상황 확인 및 지시내용 가).설계도서 전체 일체준비 되지 않았음. 나),전체공정표도 아직 준비되지 않았음. 4. 현장소장 직무대행 이양기 차장에게 다음사항을 지시함. 가).증설에 따른 수전변압기 용변여부와 용변시 용량확인 나).전체공정표와 주간공정표 및 일일작업계획서 자료제출 다).주간1회 감리이므로 은페공정은 빠짐없이 사진대지 확보 라).자재승인요청 및 검측요청 정확하고 철저히 이행 마).작업일보 정확히 작성 | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 02월 07일(수요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 | 1. 현장공사 진행확인(13:00~) 가).1500동 터파기 작업시작(굴착기) 2. 공사관계자 미팅 가).발주처 (주)신세계사이먼 개발팀 파트너-과장 이준호 010-4180-8690 나) 금성백조 이양기 차장 1). 전기시공관리책임자 지정통지서 제출 독려 시공관리책임자 금성백조 연제만 과장 010-6324-8783 2). 부산프리미엄아울렛 증축공사 예정공정표 수령 및 검토
전기관련공사 예정기간(2018년 02월13일~03월11일 15일간) ▪설비 및 전기공사▪ ▹에어컨 및 디퓨져 1식 ▹컨베이어 1식 ▹냉난방공사 1식 ▹가설전기 1식 ▹조명공사 1식 3.부하계산서 검토(3𝛷4W 380/220V) 가)PANEL BOARD LP-700-A1(지하1층 EPS실) 주차단기 MCCB 4P 400AF/300AT (LP-700-1A~1G, MULTI냉,난방기 실외기 2기,공용전등L1~L3, L4(예비) 나)PANEL BOARD LP-700-1A~1G(단위매장-일반) 주차단기 MCCB 4P 50AF/50AT (매장일반부하,LED50W× 21EA,예비,RECP 150VA× 3EA,예비) 다)PANEL BOARD LE-700-A1(단위매장-일반)주차단기 100AF/100AT (LE-700-1A~1G) 라)PANEL BOARD LE-700-1A~1G(단위매장-비상)주차단기 50AF/50AT (매장 비상부하,RECP 150VA× 1EA | ||
비 고 | 2월12일 시공관리책임자 금성백조 연제만 과장과 통화 2월13일부터 3월11일까지 15일간 전기공사예정공정 잡혀있음으로 주간공정 및 일일작업일보, 자재승인요청, 자재검수요청 지시함 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 02월 07일(수요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동, 1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 시공 현장 확인 | 마).PANEL BOARD LP-1101-A4(1100동 창고) (예비2 MCCB 50AF/20AT, 컨베어벨트 3𝛷 5.5KW × 2EA MCCB 50AF/40AT 직입,LED 50W× 24EA ELB 2P ELB 30AF/20AT,예비 ELB 30AF/AT, RECP 150VA× 3EA ELB 30AF/20AT,예비 ELB 30AF/20AT) 바) PANEL BOARD LP-1503-A2(단위매장-일반) MCCB 4P 50AF/50AT (매장 일반부하, LED 50W× 12EA 및 예비 ELB 2P 30AF/20AT, RECP 150VA× 3EA 및 예비 ELB 2P 30AF/20AT) 사) PANEL BOARD LE-1503-A2(단위매장-비상) MCCB 4P 50AF/50AT (매장 비상부하,MULTI냉,난방기 실외기 14.5KW ELB 4P 50/30, RECP 150VA× 3EA 및 예비 ELB 2P 30AF/20AT) 아) PANEL BOARD LP-1500-창고 1100동 창고(1500동 2층창고) MCCB 4P 50AF/50AT(예비× 2 MCCB 4P 50AF/20AT, LED 50W× 5EA 및 예비 ELB 2P 30AF/20AT× 2EA, RECP 150VA× 3EA 및 예비 ELB 2P 30AF/20AT) ►2월3일 700,1100동 창고철거,우수배관이설작업 (진재로소장 김용순반장,조공8명 ►2월4일 700,1100동 창고철거,1500동 식재조명등철거,비계해체작업 (진재로소장 김용순반장 조공6,비계공2) ►2월5일 700,1100동 창고철거,식재 조명철거 (진재로조상 김용순반장,장지홍반장,조공6,굴삭기1) ►2월6일 1500동 터파기토사반출,700,1100동 창고철거 ►2월7일 1500동 터파기토사반출,700동철거폐기물반출,700,1100동 창고철거 | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 02월 14일(수요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
시공 현장 확인 | 1100동 철거 현장정리, 폐기물반출 ►2월8일 700,1100동 창고철거,1100동 창고실측,1500동 외부가설비계설치,1500동 터파기토사반출 ►2월9일 700동 창고철거작업 및 자재정리,1500동 판넬시공, 토사붕괴방지작업 ►2월10일 700동 창고철거작업 철거자재정리 칸막이설치작업 1500동 버림 먹맥임, 폐기물반출 ►2월12일 700동 철거작업 및 정리,1100동 보양 칸막이 철거,1500동 버림 먹맥임작업 ►2월13일 700동 창고철거작업 및 가설 칸막이설치,1100동 보양 칸막이 철거, 폐기물반출 | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 02월 23일(금요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정사항 시공 현장 확인 | 1.02월 19일 주요 자재승인요청서 접수 강제전선관 외 8개 품목 : 02월19일 자재 승인함. 2.02월 23일 자재검수요청서 접수 강제전선관 외 8개 품목 : 02월23일 자재검수 시행함. ►2월4주차 공정표 700동 : 26~27일 자재입고 / 28일~3월3일 노출배관 및 입선작업 1100동 : 27일~3월3일 Cable trey 연장 및 판넬 이설작업 ►공정예정표 700동 : 2월27일~3월7일 배관배선작업 / 3월8일~3월17일 tray설치 및 케이블포설작업 / 3월18일~3월28일 판넬결선 및 기구취부작업 1100동 : 3월1일~3월12일 tray설치 및 판넬설치 / 3월8일~3월15일 배관 배선작업 / 3월19일~3월26일 잔여작업 및 마감 1500동 : 3월16일~18일 tray설치 / 3월19일~21일 판넬설치 /3월21일~26일 잔여작업 및 마감 ►2월19일 700,1100동 철거정리작업,1500동 철근 단열재 거푸집 배관이설작업,소방 1500동 이설작업 ►2월20일 700동 기설 배관 및 기구철거 작업,1100동 빔양중 철거,1500동 철근시공,거푸집시공, 소방 1500동 이설작업(김용선 외 3명) ►2월21일 700동 기설 배관 및 기구철거 작업,1100동 기설 배관 및 기구철거 작업, 부분철거자재양중,소방 1500동 이설작업 보온재,장비(지게차자재운반,크레인자재양중)(김용선 외 3명) ►(주)금성백조건설 2월20일 700동 기설배관 및 기구철거작업(인력투입 4명) 2월21일 700동 기설배관 및 기구철거작업, 1100동 기설배관, 기구철거작업(인력투입 4명) 2월22일 700동 기존트레이 철거작업,1100동 레스웨이,전등철거작업 (인력투입 4명) 2월23일 700동 전등 철거작업(인력투입 4명) | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 02월 28일(수요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 시공 현장 확인 | 1.검측요청서 접수 및 검측처리 2건 가.트레이설치공사 - 검측 시행함 나.A/C전원 및 급배기전원설치공사 - 검측 시행함
2.(주)DUGAC&C종합건축사사무소발행 시방서,전기계산서,도면 3권수령 1.2월26일 ►700동 판넬 이설작업 및 천정 노출배관작업(김용선 외 3명) 2.2월27일부터 3월6일 까지 배관배선작업(급배기전기배관작업) 700동 천정노출배관작업 3.2월27일 700동 천정 노출배관작업(김용선 외 3명) 2월28일 ►700동 천정노출배관작업(김용선 외 3명) | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 03월 06일(화요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 시공 현장 확인 | 현장시공 도출문제점 실정보고(공기촉박으로 문서 수, 발신 생략)에 따른 관계자 대책회의 ▣일시 : 03월 06일 13:00~ ▣장소 : 부산프리미엄아울렛 신세계회의실 ▣참석 : 신세계사이먼 이준호과장, 두가감리단장 이경록소장 금성백조 황인철부장,(주)윤석이엔씨 이경태사장,김용선소장 각파트 감리이사 ▣문제점 및 결정사항 ◌700동 전기/소방/통신 1.천정 기구류 타입을 매입/노출 여부?(이준호과장 : 후렉시블처리) 2.기존 공용부분 전기 및 통신선로 처리방법?(이준호과장: 공용전기는 연장 후 신설트레이로 포설 후 처리하고 통신선로는 기존 천정에 바인드처리) 3.신설에어컨 구역이 맞지않음(도면 3구역을 2구역으로 변경해야-이준호과장 : 2구역으로 변경시공) 4.신설에어컨 리모콘배관에 대한 언급이 없음(이준호과장 : 에어컨업체에서 직접처리할것) 5.신설에어컨 용량이 도면용량과 불일치 : 도면100A, 실제125A(이준호과장 : 메인차단기 125A로 변경) 6,벽체부분 마감방법(POSS전열위치 및 일반전열 용도와 위치-이준호과장 :일반전열은 간판으로 변경되었음-배선,배관 재 시공) 7.실외기 전원을 기존 실외기 판넬에서 사용해도 무방한가?(도면은 별도로 현장은 옥상A/C판넬에서 분기되었음-이준호과장 :시설팀장과 협의하여 시공-시설팀장 협의결과 도면대로 시공하기로 함) 8.판넬인입배관이 스틸파이프로 표기되었는데 상세도에는 트레이로 표기 되었음(이준호과장 :상세도대로 시공) 9.통신 IDF함 기존대로 설치여부(300*400-25P)-이준호과장 : 기존시공대로 기성 IDF로 설치시공) ◌ 1100동 전기/통신/소방 1.기존 전기판넬위치에 판넬 미설치(이준호 과장 : 현장여건에 맞도록 시공) 2.신규판넬 설치 시 현장여건이 맞지않음(이준호과장 : 현장여건에 맞게 설치할것) 3. 비상방송 철거 및 신규 설치시 매장영업으로 작업진행 애로(이준호과장 : 기존회로 이상없을시 기존대로 처리) 4.유도등 신설시 기존 인테리어 마감부분에 배관시공 및 기구설치 방법 노출/매입여부(이준호과장 : 통로 유도등을 거실톨로 양면 한 방향으로 변경해 시공) 5.통신 IDF함 기존대로 설치여부(300*400-25P)-이준호과장 : 기존시공대로 기성 IDF로 시공할것) (1. 700동 작업계획 가.2월27일부터 3월6일 까지 배관배선작업(급배기전기배관작업) 나.3월8일부터 3월17일까지 tray 설치 및 포설작업 다.3월14일부터 IDFT함 시공 및 포설 라.3월18일부터 3월28일까지 판넬결선 및 기구취부작업 마.3월24~25일 링크테스트 2.1100동 작업계획 가.3월1일부터 12일까지 tray 설치 및 판넬 설치/이설 나.3월8일부터 15일까지 배관,배선작업 다.3월14~17일 IDFT함 시공 및 포설 라.3월19~26일 잔여작업/마감 3월14~17일 IDFT함 시공 및 포설 3.1500동 작업계획 가.3월14~17일 IDFT함 시공 및 포설 나.tray설치 다.3월19~21일 판넬설치 라.3월21~25일 잔여작업/마감 마.3월24~25일 링크테스트) 3월1일 700동 천정배관 A/C 입선작업 및 트레이 앙카작업(김용선외3명) 3월2일 700동 트레이 설치작업(김용선 외 3명) 3월3일 700동 트레이 설치작업(김용선 외 3명) 3월5일 700동 트레이 설치작업 및 공조전원 배관작업(김용선 외 3명) 3월6일 1100동 기존트레이 수정 및 연장작업(김용선 외 3명) | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 03월 14일(수요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 시공 현장 확인 | 1.검측 요청서 접수 및 검측실시 1건 검측내용 : 1100동 등기구 및 레이스웨이 설치공사 검측결과 : 적합함. 3월07일(수) 1100동 기존트레이 수정 및 연장 작업(김용선 외 4명) 3월08일(목) 700동 tray 설치작업 및 천정배관 및 인입부분 트레이연결 및 전열 입선작업(금성백조건설 김용선외 4명) 3월09일(금) 700동 천정배관 및 인입부분 tray 연결작업 및 인입간선트레이작업 및 전열 입선작업(금성백조건설 김용선외4명) 3월10일(토) 700동 인입간선 trey작업 및 인입케이블 실측 및 간선인입 코아작업(금성백조건설 김용선 외 4명) 3월12일(월) 700동 트레이 격벽작업 및 1100동 2층 창고 레스웨이설치작업 및 1100동 트레이 수정작업(김용선 외 4명) 3월13일(화) 700동 트레이 격벽작업 및 분전반 전원 케이블 포설 및 1100동 2층창고 레이스웨이 작업(김용선 외 4명) 3월14일(수) 700동 트레이 격벽작업 및 분전반 전원케이블 포설작업,1100동 2층창고 레이스웨이 설치작업 (금성백조건설 김용선소장외 4명) | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 03월 21일(수요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 시공 현장 확인 | 1. 검측요청서 접수 및 검측시행 1건 검측내용 : 케이블포설공사 검측결과 : 적합함 3월15일(목) 700동 천정배관 및 전원연결 작업(김용선 외 4명) 3월16일(금) 700동 간판배관 및 배선 수정작업(김용선 외 4명) 3월17일(토) 700동 공용전기 이설 보수 작업(김용선 외 4명) 3월19일(월) 전기실~700동 간선포설작업(김용선 외 5명) 3월20일(화) 전기실~700동 간선포설작업(김용선 외 5명) 3월21일(수) 전기실~700동 간선포설작업(김용선 외 5명) . | ||
비 고 |
(주)전방재엔지니어링
감 리 업 무 일 지 | 작 성 자 | ||
직 책 | 전기책임감리원 | ||
성 명 | 이 영 식 | ||
서 명 | |||
2018년 03월 28일(수요일) | |||
공 사 명 | 부산프리미엄 아울렛 700동, 1100동,1500동 증축공사 | ||
구 분 | 업 무 내 용 | ||
행정 사항 시공 현장 확인 | 1.검측요청서 접수 및 검측시행 700동, 1100동, 1500동 PANEL 설치공사 : 검측결과 적합함. 3월22일(목) 전기실~700동 간선 포설작업(김용선 외 5명) 3월23일(금) 전기실~700동 간선 포설작업(김용선 외 5명) 3월24일(토) 전기실~700동 간선 포설작업(김용선 외 5명) 3월26일(월) 트레이 케이블 정리작업 및 700동 전기 외함 설치작업 (김용선 외 5명) 3월27일(화) 700동 전기외함 설치작업 및 1500동 배관설치 작업 (김용선외 5명) | ||
비 고 |