수고하십니다...이번에 비전공,독학으로 자격증 취득해 아파트에 선임된 늦깍이 전기인입니다..
비전공에,실무가 전무해서 관리에 만전을 기하기가 힘드네요... 궁금증 해소 바랍니다..
저희 아파트에 가로등이 지그재그로 2라인이 각각 7등씩 14등이 설치되어 있습니다..
전기실에 누전차단기가 1라인씩 2개가 설치되있고요.. 그런데, 요즘 자꾸 누전이 되서요. 두라인 다 절연이 영 안
좋아요..메가로0.1정도로... 불량개소 라인 찾아 절연확인,이물질 제거 ,소켓 교체,보수하고 해도 0.5정도고 그 다음날 되면
보수한 라인 쪽이 또 누전되곤 합니다..확인하면 소켓등에 누수가 원인. 요즘 비가 많이 온건 확실하지만 너무 절연이 안 좋고 보수해도 그 다음날
이면 또 누전되니 힘드네요.. 가로등 관리(누전처리등) 노하우 좀 가르쳐 주세요....
그리고, 가로등 마다 누전개소 바로 확인하게 누전 차단기 달면 어떤지,누전가로등이 차단이 안되고 메인 누전차단기가 차단될수도 있다는 데
정말인지요..메인이 용량이 높고,분기개소 가로등 누전차단기가 용량이 낮아도 그런다는데요..메인은 그럼,그냥
차단기(MCCB)달면되는지.. 용량은 얼마짜리로 해야하는지요.. 참고로, 저희는 175W메탈할라이드램프 사용합니다...
좋은 답변부탁드립니다