일반 수변전실 비상정전작업순서 및 보호계전기 정보
https://m.cafe.daum.net/hugask/Kicf/27?listURI=%2Fhugask%2FKicf
일반 아파트의 수변전실에 있는 VCB판넬에 취부되어 있는 보호계전기들은 일반적으로 유도형계전기를 사용한다.(그외 디지털형과 정지형 계전기가 있다.)
비상정전시나 복전시의 순서는 지능형 디지털형과 같으나 조작 버튼들이 PB(푸시버튼), 훅스위치(절환레버), IIT레버(순시레버), ICS레버(한시레버) 로 되어 있다.
비상 정전시 대처법
1. 발전기의 가동여부를 파악한다.
(VCB 트립을 알리는 부져를 정지시킨다, 발전전압, ACB투입여부, 연료의 재고량 등▶ 수동기동 및 투입을 한다.)
2. 공용부위의 ATS 동작여부를 확인한다.
(자동절체가 안될시 수동으로 한전라인에서 발전라인으로 절체 한다.)
3. VCB Panel의 고장표시램프나 보호계전기의 트립요소 레버로 고장의 원인을 파악 후 조치한다.
(한전측(UVR) 또는 내부사고(OCR, OCGR)원인을 파악 한 후 후속 작업을 준비한다.)
4. 발전전압으로 사용하지 않는 NFB(세대전기)등을 개방하여 VCB투입시 발생하는 돌입전류를 제한한다.
복전시 대처법
1. VCB Panel의 전압계를 확인하여 전압(22.9KV, 13.2KV 등) 인가사항을 확인 한다.
(상, 선간 전압 등확인, 결상 전원이 한전측에서 공급될 우려가 있음, 아파트에는 결상 보호계전기가 없음)
2. UVR 또는 OCR등의 보호계전기의 트립요소부 레버(ICS,IIT)를 위로 올려 복구한다.
3. RESET 푸시버튼을 눌러 동작표시램프를 복구한다.
4. VCB투입 훅 스위치를 돌려 VCB를 투입한다.
5. 발전기의 무부하 운전을 확인한다.(공회전시간이 있음)
6. 돌입전류 제한을 위해 개방한 세대용 전기 NFB를 투입한다.
일반 수변전실 판넬의 계전기 타입 및 설정 등
유도형 보호계전기류는 유도원리를 응용한 제품으로서 유도형적산전력계와 같은 구조이다. 전자석, 회전원판, 제동장치 등의 주요부로 구성되어 있으며 보호하려는 교류회로에 저전압이 발생되면 원판의 회전력은 전자석의 구동 Torque에 의해서 회전을 개시하여 정확한 시간 내에 주 접촉을 닫고 차단기를 작동시킨다. 이때 회로구성의 정확함과 동시에 주 접촉을 보호하기 위하여 이것에 응동하는 보조접촉기가 부설되어있다.
UVR(저전압계전기):
ICS : Indicating Contact Switch Unit
■ 본 계전기는 유도형 계전기로서 정정치 이하의 전압으로 떨어지면 일정시간 후 주접촉을 닫고 차단기를 Trip시킨다. 교류회로의 이상 전압 강하 검출에 적합하다. Trip은 계기용변압기(P.T)의 2차측을 이용하여 무전압으로 Trip시킨다. 전압 강하가 최소 Tap치의 80% 이하가 되면 검출이 불가능하므로 주의가 필요하다. |
최소동작전압 | 시한 Lever 1에서 정정치의 ±5% 이하 |
동작시간특성 | 시한 Lever 10에서 최소동작전압 정정치의 80% 입력시 20초 ±8초 T0.8 / T0 : 2~3배 이내 |
복귀시간 특성 | 동작전압 실측치의 110% 이상 |
보조접촉기 동작 | 보조접촉기 동작치는 보조접촉기 정격의 70~90% 이내 |
온도의 영향 | 동작전압치 : 20℃±20℃ 변화시 ±20% 이내 |
과부하 내량 | 정격전압의 1.15배 전압에서 3시간 인가하여 기계적·전기적으로 이상이 없을 것 |
| 전기회로 - 외함간 | 전기회로 - 상호간 | 접점 상호간 |
절연저항 | DC500V Meggar로 10㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 |
상용주파 내전압 | AC2000V, 1분간 | AC2000V, 1분간 | AC1000V, 1분간 |
진동 | ?진동수 : 16.7㎐ ?진동폭 : 0.4㎜ ?진동시간 : 10분간 오동작이 없을 것 |
충격 | ?충격가속도 : 30g(300 m/s2) ?충격방향 : 전, 후, 상, 하 ?충격회수 : 각 방향 2회 |
【Setting】
동작전압 정정 | 계전기의 동작전압치를 정정하고자 할 경우 본 계전기의 상부에 위치한 정정 Tap의 위치를 변경하여 정정한다. |
한시요소 전압정정 | 한시요소의 동작전압치 정정은 일반적으로 P.T 2차 정격전압의 70~80%에서 정정한다. |
시한 정정 | 유도원판기기 상부에 있는 시한 Lever를 사용하여 정정하며, 정정시 시간을 미리 정정하여야 한다. 제품출하시 정정 Lever위치는 10에 위치하고 있다. | 시한 정정 Lever에 따른 오차계산 |
ε = {Tn - (n / 10 × T10)} / T10× 100% |
T10: 기준동작시간 정정에서의 공칭동작시간 Tn : 동작시간 정정 n에서의 실측동작시간 n : 동작시간 정정 Lever위치 |
OCR(과전류계전기):
※ ICS : Indicating Contact Switch Unit
※ IIT : Indicating Instantaneous Trip Unit
순시요소부 과전류계전기 [상시개로형]
■ 본 계전기는 유도형 계전기로서 정정치 이상의 전류가 일정시간 흐르면 계전기가 작동하여 차단기를 Trip시킨다. Trip회로는 DC 전원이며 단락고장보호, 교류기기의 과부하 보호에 적합하다. 특히 단락시에는 순시동작이 되도록 일정전류치 이상이 되면 순시요소가 먼저 동작한다. 발전회로와 배전회로는 물론, 전동기 보호에도 적합하다. |
| 한시요소 | 순시요소 |
최소동작전류 | 시한 Lever 1에서 정정치의 ±5% 이하 | 전류 정정치의 ±10% 이하 |
동작시간특성 | 시한 Lever 10에서 동작전류 정정치의 2000% 입력시 2.2초 ±0.4초 T2 / T20 : 3~4.5배 이내 T3 / T5 : 1.2~1.8배 이내 | 순시요소 동작 전류 정정치의 200% 입력시 50㎳ 이내 |
복귀시간 특성 | 동작전류 정정치의 0% 입력시 20초 이내 |
보조접촉기 동작 | 보조접촉기 동작치는 보조접촉기 정격의 70~90% 이내 |
온도의 영향 | 동작전류치 : 20℃±20℃ 변화시 ±10% 이내 동작시간 : 20℃±20℃ 변화시 ±20% 이내 |
과부하 내량 | 순시요소 및 한시요소를 최소 전류 정정치로 하고 정격전류의 40배 전류를 1초간 1분 간격으로 2회 인가하여 기계적·전기적으로 이상이 없을 것 |
| 전기회로 - 외함간 | 전기회로 - 상호간 | 접점 상호간 |
절연저항 | DC500V Meggar로 10㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 |
상용주파 내전압 | AC2000V, 1분간 | AC2000V, 1분간 | AC1000V, 1분간 |
진동 | ?진동수 : 16.7㎐ ?진동폭 : 0.4㎜ ?진동시간 : 10분간 오동작이 없을 것 |
충격 | ?충격가속도 : 30g(300 m/s2) ?충격방향 : 전, 후, 상, 하 ?충격회수 : 각 방향 2회 |
【Setting】
동작전류 정정 | 계전기의 동작전류치를 정정하고자 할 경우 본 계전기의 상부에 위치한 정정 Tap의 위치를 변경하여 정정한다. 동작전류치 정정시 변류기의 2차회로가 개로 되지 않도록 결선 Screw를 사용하여 정정한 후 구 결선 Screw를 제거한다. |
한시요소 전류 정정 | 한시요소의 동작 전류치 정정은 일반적으로 계약전력에 대한 전류치의 약150%(130~170%)에 맞게 정정한다. | 한시요소 전류정정시의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 1.5(1.3~1.7) |
ITAP: OCR의 한시요소 동작전류 정정치 I1 : 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) |
순시요소 전류 정정 | 변압기의 여자돌입전류에 동작하지 않도록 정정한다. 또한 전단의 계전기와 후단의 계전기와의 협조를 충분히 고려하여 정정한다. 일반적으로 변압기의 용량으로 계산한 전류치의 1000~1500%의 치를 정정한다. | 순시요소 전류정정시의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 15(10~15) |
ITAP: OCR의 순시요소 동작전류 정정치 I1: 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) |
시한 정정 | 유도원판기기 상부에 있는 시한 Lever를 사용하여 정정하며, 정정시 시간을 미리 정정하여야 한다. 제품출하시 정정 Lever위치는 10에 위치하고 있다. | 시한 정정 Lever에 따른 오차계산 |
ε = {Tn- (n / 10 × T10)} / T10× 100% |
T10: 기준동작시간 정정에서의 공칭동작시간 Tn: 동작시간 정정 n에서의 실측동작시간 n : 동작시간 정정 Lever위치 |
ICS coil 전류 정격에 따른 저항 설정 | 계전기 동작시 ICS를 확실하게 동작시키기 위해 ICS정격의 2~3배의 전류가 흐를 수 있도록 Auxiliary Relay b접점을 통하여 병렬로 저항(R)을 접속한다. | 예) 1/R = 1/R1 + 1/R2 1/1000 + 1/60 = 1/0.0176 = 57Ω R1 = Auxiliary Relay 코일 저항 (DC110V 1000Ω) R2 = 설치할 임의의 병렬저항 (60Ω 50W) ICS coil = DC1.0A (0.82Ω) I = V/R = 110V/58Ω = 1.9A ICS coil에 1.9A(약2배)가 되어 확실히 동작한다. |
순시요소부 과전류계전기 [ 상시폐로형 ]
■ 본 순시요소부 계전기는 유도형 계전기로서 정정치 이상의 전류가 일정시간 흐르면 계전기가 작동하여 차단기를 Trip시킨다. 단락 고장보호, 교류기기의 과부하 보호에 적합하다. DC 전원이 없을시 무전압 Trip, 혹은 고압 Magnet 차단시에 사용된다. |
| 한시요소 | 순시요소 |
최소동작전류 | 시한 Lever 1에서 정정치의 ±5% 이하 | 전류 정정치의 ±10% 이하 |
동작시간특성 | 시한 Lever 10에서 동작전류 정정치의 2000% 입력시 2.2초 ±0.4초 T2 / T20 : 3~4.5배 이내 T3 / T5 : 1.2~1.8배 이내 | 순시요소 동작 전류 정정치의 200% 입력시 50㎳ 이내 |
복귀시간 특성 | 동작전류 정정치의 0% 입력시 20초 이내 |
보조접촉기 동작 | 보조접촉기 동작치는 보조접촉기 정격의 70~90% 이내 |
온도의 영향 | 동작전류치 : 20℃±20℃ 변화시 ±10% 이내 동작시간 : 20℃±20℃ 변화시 ±20% 이내 |
과부하 내량 | 순시요소 및 한시요소를 최소 전류 정정치로 하고 정격전류의 40배 전류를 1초간 1분 간격으로 2회 인가하여 기계적·전기적으로 이상이 없을 것 |
| 전기회로 - 외함간 | 전기회로 - 상호간 | 접점 상호간 |
절연저항 | DC500V Meggar로 10㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 | DC500V Meggar로 5㏁이상 |
상용주파 내전압 | AC2000V, 1분간 | AC2000V, 1분간 | AC1000V, 1분간 |
진동 | ?진동수 : 16.7㎐ ?진동폭 : 0.4㎜ ?진동시간 : 10분간 오동작이 없을 것 |
충격 | ?충격가속도 : 30g(300 m/s2) ?충격방향 : 전, 후, 상, 하 ?충격회수 : 각 방향 2회 |
【Setting】
동작전류 정정 | 계전기의 동작전류치를 정정하고자 할 경우 본 계전기의 상부에 위치한 정정 Tap의 위치를 변경하여 정정한다. 동작전류치 정정시 변류기의 2차회로가 개로 되지 않도록 결선 Screw를 사용하여 정정한 후 구 결선 Screw를 제거한다. |
한시요소 전류 정정 | 한시요소의 동작 전류치 정정은 일반적으로 계약전력에 대한 전류치의 약150% (130~170%)에 맞게 정정한다. | 한시요소 전류정정시의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 1.5(1.3~1.7) |
ITAP: OCR의 한시요소 동작전류 정정치 I1 : 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) |
순시요소 전류 정정 | 변압기의 여자돌입전류에 동작하지 않도록 정정한다. 또한 전단의 계전기와 후단의 계전기와의 협조를 충분히 고려하여 정정한다. 일반적으로 변압기의 용량으로 계산한 전류치의 1000~1500%의 치를 정정한다. | 순시요소 전류정정의 계산식 |
ITAP= I1× 5 / ICT× 15(10~15) |
ITAP: OCR의 순시요소 동작전류 정정치 I1: 계약전력의 전류치 (계약전력(㎾) / √3 × 선전압) ICT: CT의 1차 정격전류 (2차 전류는 5A) |
시한 정정 | 유도원판기기 상부에 있는 시한 Lever를 사용하여 정정하며, 정정시 시간을 미리 정정하여야 한다. 제품출하시 정정 Lever위치는 10에 위치하고 있다. | 시한 정정 Lever에 따른 오차계산 |
ε = {Tn- (n / 10 × T10)} / T10× 100% |
T10: 기준동작시간 정정에서의 공칭동작시간 Tn: 동작시간 정정 n에서의 실측동작시간 n : 동작시간 정정 Lever위치 |
스크랩 원문 :전기시설관리_정보공유