계기용 변류기 통과방향이 따로있나요? 제가 알기론 k->L 방향으로 알고있는데 반대로 설치해도 이상없나요?그리고 1000/5 A 로 나와있고 K쪽 볼트 L 쪽볼트가 있는데 K는 1000A 로 읽고 L은 5A 로 읽는다는 건가요?
첫댓글 변류기 극성이 있어서 반드시 전원방향에 k, 부하단 방향에 L이 설치되어야 합니다. 반대로 설치하면 극성이 가극성이 되므로 위상이 반영되는 전력계와 같은 계기의 지시값이 틀린값으로 지시하게 됩니다.
변류기의 비율이 1000/5이면K측이 1000으로 읽히고 L측은 5로 읽히는 건가요??
@공부는 반복 개념적으로는 맞습니다. 현재 설치된 CT는 단자형이므로 Bus Bar에서 1000[A]가 통전하게되면 CT 단자에서 5[A]가 흐르게 됩니다.
첫댓글 변류기 극성이 있어서 반드시 전원방향에 k, 부하단 방향에 L이 설치되어야 합니다. 반대로 설치하면 극성이 가극성이 되므로 위상이 반영되는 전력계와 같은 계기의 지시값이 틀린값으로 지시하게 됩니다.
변류기의 비율이 1000/5이면
K측이 1000으로 읽히고 L측은 5로 읽히는 건가요??
@공부는 반복 개념적으로는 맞습니다. 현재 설치된 CT는 단자형이므로 Bus Bar에서 1000[A]가 통전하게되면 CT 단자에서 5[A]가 흐르게 됩니다.