농자재/땔감/보일러 Re:전기(히터) 열풍기에대해서 적어봅니다,
호림정 추천 0 조회 726 09.01.01 16:40 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.01.01 17:24

    첫댓글 많은 도움이 되었을겁니다. 건강하세요.

  • 09.01.01 18:04

    역시 호림정님은 전문가 이십니다,,,,,,많은 참고가 되었습니다,,

  • 09.01.02 17:24

    소형 모터는 3상이 없고요. 그림에 보이는 모터는 팬용으로 만들어진 선풍기 모터일것으로 단상 220v 일것 입니다. 380V 3상은 N상과 다른 R,S,T 상중 하나를 연결하면 220V 단상을 사용 할수 있고 트랜스는 인디게이터용 전원일것입니다.

  • 09.01.02 17:26

    조금만 개조하면 220V 단상으로 사용이 가능하나 전력소모가 커질듯 합니다.

  • 작성자 09.01.03 07:09

    380 소형도 얼마던지 많으며, 단상모타는 기동콘덴스가 있어야 되지요.콘덴스가 보이지않으며. 소형트랜스는 마그넷트 조작용 입니다.

  • 09.01.02 17:38

    ㅎㅎ 두분다 전기 박사님들인것 같아요..궁금해 못살겠네요..얼른 시험 해봤으면 좋겠는데..내일 가지러 갑니다,,

  • 09.01.03 09:44

    제 생각도 한림님 생각과 같습니다 얼릉 가져다가 만져보면 션허것지만 .. 아마도 결선만 손을 보면 쓰는데 전혀 문제가 없을듯하고 팬,히터,등 부품을 분리해서 다른 용도로 사용해도 좋을듯하네요

  • 09.01.03 20:37

    오늘 가져왔어요,,,히터는 Y결선,,, 팬은 단상 220V용입니다...단상 개조는 문제 없을듯합니다.. 옆면에 수동개패기붙여서 1단 2단 3단 이런씩으로 개조 하면 될듯 합니다,,봉 잡았어요,,,,

  • 작성자 09.01.03 20:40

    천만 다행입니다. 걱정을 많이 했는데..그러시면 별 문제가 없네요.

  • 09.01.03 20:52

    저도 그랬어요...팬이 안되면 환풍기라도 사서 달아야 되구 배보다 배꼽이 더 커지고,모양도 엉성하게 되구..걱정 많이 했는데...배선용 차단기 하나 달아서 고기에 히터 하나, 개패기에 2개 달면 1단 2단 3단으로 사용 가능하겠죠? 땡잡았어요...

  • 09.01.08 18:15

    오늘 전기 히타를 받았읍니다. 필요할까해서 사긴했는데.사용을 어떻게 해야 하는지 모르겠네요.주위에 도움을 받을 사람도 없고 ,220v를 사용하는 사무실에서 쓰려고 합니다.쉽게 개조하거나 쓸수 잇는 방법좀 가르쳐 주세요.호림정님,오소리님 ,한림님이 자세히 알고 계신듯 한데 제가 넘 몰라서요.자세한 설명 부탁 드림니다..^&^

  • 09.01.10 16:45

    사진이 붙은 설명도가 필요합니다. 한번 올려주세요~