산업용 고온 고압 보일러에 사용하는 보일러 급수로 사용되는 물에는
산소, 이산화탄소등 여러종류의 기체성분이 포함되어 있습니다.
이중 산소는 보일러 부식의 최대의 원인이 되어 양질의 급수를 공급하기
위해서 용존산소를 최대한 낮추기 위해서 탈기(deaeration)작용을 합니
다. 탈기의 원리는 [ 모든 기체의 용해도는 그 기체가 용존해 있는 액
체의 온도가 증가할수록 감소한다 - 헨리의 용해도 법칙 ] 과
[ 용존기체의 이탈은 이들과 접촉하고 있는 주위기체의 분압을 낮춤으
로써 가능하다 - 달톤의 분압의 법칙 ]에 따르고 있습니다.
대기중에 산소의 농도는 21%로 산소의 분압은 약 1/5 기압입니다.
그러므로 대기와 접촉하고 있는 물은 물속의 산소 분압이 1/5기압까지
산소를 용해시킬 수 있다는 것입니다.
즉, 산소가 거의 없는 대기압상태의 증기로 물을 에워싼다면 상대적으로
물속의 산소분압이 높으므로 용해되었던 산소가 증기쪽으로 빠져 나오게
됩니다.
급수중에 용해되어 있는 산소를 효율적으로 탈기 시키기 위해서는 물을
작은 물방울로 스프레이시켜 용존 기체들을 액체의 전표면으로 확산시킴
으로써 용존기체의 이탈을 용이하게 하고 급수를 증기로 감싸 용존 산소
의 분압을 물리적으로 낮추어 산업현장에 응용되고 있습니다.
[ 질 문 ]
바닷물을 1,2차 여과 시설을 통해 여과된 염수(sea water)를 염화가스
처리시설에서 산소를 주입하여 염수속에 들어있는 염화가스 기체를
공중 분출하여 가스를 완전히 제거한다. 라는 자료를 보왔습니다.
위의 원리도 보일러 급수의 처리와 같은 탈기원리가 같은 원리인지
알고 싶습니다. 부탁드립니다.