■ GR과 OCGR의 차이점
|
|
● GR (ground relay : 지락 계전기 ) : 비접지전로에 GPT.ZCT를 조합 하여 지락전류를 검출하는 방식. (GPT에서 영상전압 검출, ZCT 에서 영상전류 검출). 그밖에 GPT,ZCT를 조합하여 SGR .OVGR를 이용하여 지락을 검출하기도 한다.
● OCGR (over current ground rela: 과전류 지락계전기) : 중성점 접지방식의 전로에 CT 3개를 Y결선한 잔류회로를 이용하여 지락전류를 검출하는 방식.
일반적인 지락보호방식의 기준으로 GR은 중성점 비접지전로(△-△결선)에, OCGR은 중성점 접지식전로(△-Y결선)에 사용하는 지락계전기를 지칭하며 GR은 ZCT와 조합하여 사용하고 OCGR은 CT3개를 Y결선한 잔류회로를 이용하고 있음. GR은 반도체 조합으로 이루어져 있기 때문에 동작전원이 필요하며 OCGR은 유도원판형의 경우 동작전원이 필요 없고 반도체형(정지형)인 경우는 동작전원이 필요하다. 통상 사용하고 있는 유도원판형 OCGR은 동작전원이 필요 없기 때문에 PT전원을 이용할 필요가 없음.
■ 참고 DGR (directional ground relay : 지락방향계전기) : 유효접지에서 사용하는 것으로 유효접지는 중성선을 직접 접지하지 않고 저항을 거쳐서 접지함으로써 지락전류의 크기를 저항의 크기에 의해 결정한다. (중성점 접지 보다 지락전류가 작으며 대부분 수십암페어에서 수백암페어 미만으로 설계함). 따라서 지락전류 검출은 CT로 하게 되며 CT를 접지선에 직접 끼우는 방법과 각상에 CT를 3개 끼우고 CT N상을 이용하는 방법이 있음. (잔류회로라고도 함) 즉, 전압소스는 GPT에서 전류소스는 CT에서 받는다는 것이 SGR(selective ground relay:선택지락계전기)과 차이이며 (SGR: 전압소스는 GPT에서 받으나 전류소스는 ZCT에서 받음.) 현재 DGR은 거의 사용하지 않는 추세이다. 중성점 직접접지 방식은 OCGR로 대부분 설계하고 비접지 방식은 SGR로 설계한다 |
첫댓글 오 그런 차이가...자료 감솨~
어제 시간이없어서 글만 올렸는데요. 퍼온거에요.
CT개면 3상 4선식에서 ZCT가 없을때 OCR하고 TC사이에 GR대신 OCGR로 써야겠죠?