현장에서 일하면서 가장 자주 접하는게 EOCR 트립입니다
저는 처음에 EOCR도 트립도 뭔지 기억이 잘 안나더군요.
트립이란 쉽게 말해 차단기가 떨어진거라고 생각하면 됩니다
우리가 실기에서 배울땐 eocr 을 안배우고 다른걸 배우죠, 이름이 기억이 안납니다.
실기책에 나오는건 오래된 것들이라 현재는 사용안하는게 상당히 많습니다.
모터에 과부하가 걸리면 과전류가 흐르게 되서 모터권선이 과열되면서 타버립니다.
이걸 현장에선 모다 나갓다고 표현하는데 이렇게 되면 모터를 떼서 모터 수리 점에 가서
권선을 새로 감아야 합니다,
이렇게 되면 돈도 돈이지만 며칠 모터를 못돌리게 되서 생산을 못하게되기도 합니다
이런 일을 막기 위해 일종의 차단기를 설치하는데 이게 바로 eocr 입니다
미리 설정해 놓은 수치 이상의 과전류가 일정 시간이상 (4~5초) 연속해서 흐르면
차단기가 떨어지는 거처럼 트립되어 모터를 정지 시키죠.
현장에서 잘 돌아가던 모터가 갑자기 멈추면 정전이 아니라면 제일 먼저 이걸 확인해봐야 합니다.
판넬을 열어보고 eocr이 트립되어 빨간불이 들어오면 일단 리셋후 다시 한번 돌려보고
또 트립되면 원인을 찾아봐야 합니다.
주로 순간적으로 모터에 부하가 많이 걸리는 경우가 대부분이라서 그것만 해결하면 되고
절연파괴되어서 그런 경우도 있습니다
저의 경험으론 조금 위험하지만 LOAD 전류 설정치를 조금 높이면 해결되는 경우가 많았습니다.
문제를 해결한후 다시 리셋해서 기동하면 됩니다.
평소 상태입니다.
과부하 걸려 트립되면 빨간불 들어옵니다
그럼 원인 찾아보고 해결후
리셋 누르고 다시 가동합니다