안녕하세요, 첨부문제 (3)번 질문이 있습니다. 일단 문제 푸는 법 자체는 익혔는데 동작전류와 부동작 전류 개념을 잘 모르겠습니다. 예를들어 ELB2은 동작전류 278.6A이고 부동작전류 78.36A인데요,
최소한 278.6 이상이어야 차단이 되고(그 이하이면 차단이 되지 않고), 78.36까지는 차단이 되지 않는다면(그 이상이면 차단이 되고) 100A일 때는 차단이 되는건지 안되는건지 잘 모르겠습니다. 아니면 지락여부를 차단기에 전달하는 릴레이같은게 있어서 지락인지 아닌지에 따라 다른 기준을 적용하는 것같기도 하고.. 아시는 분 답변 부탁드립니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
문제를 보면 지락 고장시에 흐르는 전류로써, 그 값이 mA입니다.
즉, 누전차단기의 동작 범위가 78.36~278.60mA라면 이 범위 안에서 차단을 하라는 의미입니다.
즉, 78.36mA 이하의 전류가 흐른다면, 이는 지락사고가 발생하지 않은 건전상이란 의미이므로
차단을 하면 안되며, 이 이상의 전류에서 차단을 하라는 의미입니다.
누전 차단기 이므로 그 값이 크지가 않습니다.
감사드립니다!