공사기사에 많이 없는 설비 불평형률 문제가 98-3-4에 있는데요.
여기 해설 보면 단위를 VA로 바꾸기 위하여 W단위를 역률로 나눠주게 되는데..
문제는,
하나는 8/0.8 =10 이고
또다른 하나는 9/0.8 =10으로 되어있거든요
원래 9/0.8 =11.25 잖아요.
10으로 설비 불평형률 계산하면 18%
11.25로 설비 불평형률 계산하면 12%정도로 나오는데
이거 많이 차이나는거 아닌가요?
문제에서 별말없는데 11.25를 10으로 하는건 뭔가 문제가 있는듯한데..
뭐가 잘못된거죠?;;
첫댓글 역률...90%라고 나오는데요..;;;;;
다시한번 확인하시죠^^ 역률 90이라고 풀기 쉽게 나오는데요
켁..숫자보다보니 눈이 돌아갔나보네요.ㅎㅎ 아무튼 감사합니다.^^: