안녕하십니까 교수님
가닥수 문제를 풀다가 헷갈려서 질문드립니다
①.
‘각 층 배선상 유효한 조치를 함’ 조건이 있으면
일제경보방식 : 경종선 1선, 경표선 1선
우선경보방식 : 경종선 층마다, 경표선 1선
②.
‘수신기에 유효한 조치를 함’ 조건이 있으면
일제경보방식 : 경종선 층마다, 경표선 1선
우선경보방식 : 경종선 층마다, 경표선 1선
③.
‘각 층 배선상 유효한 조치를 함’
‘수신기에 유효한 조치를 함’
지하층의 경우는 위의 조건이 있어도
우선경보, 일제경보 상관없이 무조건 1가닥
라고 이해한게 맞을까요?
첫댓글 그렇죠~ 각층 배선상 유효한 조치(퓨즈설치)를 하면 각층 분기되는 지점에서 퓨즈를 설치하면 되기 때문에 1선으로 되구요~ 수신기에 유효한 조치를 한 거면 수신기에 형식승인받아 단락보호장치가 설치된 것이고 각층마다 배선이 올라갑니다~ 지하층도 마찬가지구요~
감사합니다!