1. 보통, 지하층 배관(급수, 급탕, 중온수 등) 가대(지지대) 설치를 위한 인써트 플레이트는 슬라브 콘크리트 타설전 시공하고
있습니다.
2. 그러나 시공사는 인써트 플레이트를 설치 하지 않고, 슬라브 콘크리트 타설 및 양생 후 Expansion Anchor로 시공하여 가대를
지지하는 방법으로 시공하려고 합니다. (Expansion Anchor 시공 방법은 슬라브에 구멍을 뚫어 Anchor Bolt를 박아 넣는 방법)
그리고, 슬라브가 가대의 하중을 지지하는지 여부 확인 방법으로 Anchor Bolt 인발 Test를 실시하려합니다.
3. .가능 여부에 대한 기술사님의 고견 부탁드립니다.
첫댓글 콘크리트 타설시에 매립할수 있으면 최대한 매립하라고 하시고, 만일 상황이 도저히 안된다면 어쩔수 없이 추후 후시공하고 앙카 인발시험을 해야하겠죠.
아마도 콘크리트 타설전에 시공상세도를 제대로 그릴만한 상황이 안되는듯 싶습니다. 인서트플레이트 상세도만 제대로 그리면 나증에 매립된 인서트플레이트 90%이상은 사용 가능할텐데요.
앙카쪽이라도 후시공이 불가능한 것은 아닐테니 추후 인발시험의 기준과 시험수량 등을 제시해달라고 하셔서 검토해보시죠.