아파트 세대 분전함 입니다
1 . 메인 전원측 터미널 미사용
2 . 30a 누전차단기 부하측 전선 따블
3 . 2.5sqHFIX전선 30A 차단기 사용
위 1.2.3 내용이 내선 규정에 맞는지 문의 드립니다
그림 참고
첫댓글 사진이라도 있어야 뭔가 기준을 잡아볼텐데메인차단기 1차측 터미널 미사용이라함은...접속을 아직 안했다는건지 아님 전선을직접 차단기 볼트부에 물렸다는건지요?
기술기준과 세부내용인 판단기준에 따라접속강도나 접속면적 등을 떠나접속자재 미사용 부적합이 되겠습니다
첫댓글 사진이라도 있어야 뭔가 기준을 잡아볼텐데
메인차단기 1차측 터미널 미사용이라함은...
접속을 아직 안했다는건지 아님 전선을
직접 차단기 볼트부에 물렸다는건지요?
기술기준과 세부내용인 판단기준에 따라
접속강도나 접속면적 등을 떠나
접속자재 미사용 부적합이 되겠습니다