문제2:정격용량 100 [kVA]인 변압기에서 지상역률 60%의 부하에 100[kVA]를 공급하고 있다
역률90%로 개선하여 변압기의 전용량까지 부하에 공급하고자한다.
(1) 소요되는 전력용 콘덴서의 용량은 몇[ kVA]인가
(2)역률개선에 따른 유효전력의 증가분은 몇 [kW] 인가
계산과정a (1) 기존부하의 무효전력 Q1= Pa sin 세타1= 100*루트(1-0.6^2)=80 [kVar]
증설부하의 무효전력 Q2= P *sin세타2/ cos 세타2=
=30*루트(1-0.9^2)/0.9=14.53 [kVar]
역률개선후 무효전력 Q2= Pa sin 세타2= 100*루트(1-0.9^2)=43.59 [kVar]
필요콘덴서용량 80+14.53- 43.59=50.94 [kVA]
(2)역률개선에 따른 유효전력 증가분 =Pa(cos세타1 - cos세타2)
= 100(0.9-0.6)= 30[kW]
계산과정b (1) 역률개선전 무효전력 Q1= Pa sin 세타1= 100*0.8=80 [kVar]
역률개선전 유효전력 P1=Pa cos세타1 = 100* 0.6= 60[kW]
필요콘덴서 용량은 P(tan세타1- tan세타2)= 60*(0.8/0.6-0.6/0.8)=35[kVA]
(2)역률개선에 따른 유효전력 증가분 =Pa(cos세타1 - cos세타2)
|