이원냉동기/ 이원냉동유니트
이원냉동기는 -50°C 이하의 저온에서 쓰이는 장치로서 이전부터 사용되고
있었지만, 용도는 주로 시험용이나, 이화학용으로, 전력소비가 많고,거의가
소형장치였다.
이원냉동기의 이와 같은 문제를 개선하고 이단압축식보다
전력소비가 적은 (이원냉동유니트)를 개발하여, -45°C이하의 동결고에
채용하고잇습니다.
소비전력을 비교해보면 이단압축에 비해 65%이하로 낮아집니다. 이원냉동기
유니트의 급속동결장치로서의 설비비는 반년간의 전력비의 차액과 전원설비비
를 감안하면 이단식보다 적게듭니다.
이원냉동유니트는, 고온측에 R-22D을(비등점 -82°C) 사용하며 고온측의
냉동기로 저온측냉동기의 응축기를 냉각합니다.
R-23은 0°C의 응축압력이 19.1㎏/㎠G로 높기 때문에, 냉동기로 냉각하지 않으면 응축할 수 없습니다.
저장고내온도를 -50°C로 냉각하는 냉동기로는, R-23의 흡입압력은
1.5~2.0㎏/㎠G입니다만, R-22의 이단압축은-0.62㎏/㎠G가 됩니다.이 정도의
압력이 되면 흡입가스의 비체적이 R-23의 10배가 되면, 압력비가 증대하고,
대용량의 압축기가 필요하게 되면, 저효율운전이 됩니다.
한편, 압력이 높은 R-23의 뛰어난(우수한)특성을 이용하여 고효율로 저온(저온고내온도-35°C이하) 으로 냉각하는 것이 이원냉동식입니다.
이원냉동유니트는 저장고내온도 -60°C/저온용이 -70°C이며,
1.8kw~82kw까지 56기종이 있으며, 특수방법은 -120°C까지, 냉각할 수 있습니다.
* 이원냉동유니트의 특징
1)1.8kw~82kw까지 56기종이 표준화되어 있습니다.
2)보관고용과 동결용/급속동결용(3~12시간)/초급속동결용(10~120분)과
특수형이 있습니다.
3)R-23형의 전용밀폐압축기의 사용과 독자적인 제어방식으로 장기신뢰성을
확보하고 있습니다.
4)공냉식이 표준입니다.(수냉식도 제어가능). ※토출가스에 의한 온수가열용
열교환기도 설치 가능합니다.
5)7kw 이상은 전자식냉매유통제어입니다.(CONTROLPANEL에서 디지털
조절기로 설정) ※전자식액BACK 제어하고 있습니다.
6)액분사제어식으로 고효율 냉각입니다.
7)기계실 필요없는 실외형이 있습니다.
8)R-23의 충진량이 적기 때문에, 냉매배는 적습니다.
9)장치가 소형이며 배관도 가늘고 단순하기 때문에 공사가 간단합니다.
10)고장이 날 때 경보 및 냉동고내온도상승경보의 외부발신용 접점이
붙어있어 소리가 납니다.
11)제상효율을 높이며, 고내온도상승이 적은 전용냉각기를 사용
12)종래의 이단압축식보다 35%이상의 소비전력을 줄입니다.
13)고내온도 -50°C의 보관고에서는 이단식의 60%이하의 전력용량이 됩니다.
14)고내온도제어는 디지털식입니다.
15)전자동 운전입니다.
* 이원냉동기의 용도
1)고내온도 -40°C이하의 소형냉동고 (0.5~10평)
※소비전력비와 전력용량 30%이상절감
2)고내온도 -30°C이하의 중형냉동고(15~200평)
※소비전력비와 전력용량 25%이상절감
3)고내온도 -50°C이하의 냉동보관고(1~200평)
※소비전력비와 전력용량 35%이상절감
4)고내온도 -55°C~-65°C인 보관고(1~200평)
※소비전력비와 전력용량 40%이상절감
5)심냉도가 큰 급속동결장치(심도 -30°C이하)
※소비전력비와 전력용량 30%이상절감
6)엄중하게 포장된 물품의 동결장치(BOX포장 등)
※소비전력비와 전력용량 30%이상절감
7)10분~24시간 동결
8)전력 여력이 적은 공장에서의 증설경우
9)진공동결장치의 냉각
10)냉동용의 전력비를 낮추고 싶은 경우
11)동일한 전원용량에서 동결처리량을 증대시키고 싶은 경우
12)공업용의 저온냉각 장치
경제성 분석(에너지 절약 기술정보 수록)
가. CONDITON : EVAP.TEMP. -60°C
COOLING CAP. 11,000㎉/H
POWER 3 ∮ x 220V X 60Hz