6월23일 수요일
오늘새벽 월드컵본다고 새벽3시30분에 일어났다가 다시잠들다
후반전 박주영골 환호성에 다시깼다 ㅋ
월드컵보고 다시 당진으로 출발했다
오늘은 기초콘크리트 작업이다
어제 야간에 레이져레벨기로 수평을 맞추어 기준목을댔다
레이져 레벨기는 다카시 레벨기 ㅋ 싼거 임 공구상가에서 21만원에 구입했다
콘크리트 작업용 밀대도 만들어놓고 만만의 준비를 했습니다
수평계로 수평을 맞추어 합판을 30mm로 켜서 외벽기준대를 대었습니다
내벽수평은 철근을 박아서 거기에 케이블타이로 레벨을 표시했습니다
레미콘 수량계산입니다
간단히 거푸집 가로세로 곱해서 면적 나오면 거기에 높이 곱하면 땡
콘크리트 수량 : 기초 면적X 높이
m 3승이 나오는데 통상 루베라 칭합니다
1메다3제곱은 1루베
레미콘은 기본 6루베를 상차합니다
기초 콘크리트 수량을 6으로 나오면 주문댓수가 나옵니다
저는 약 37루베가 나왔습니다만 먼저 5차주문하고
상황을 봐서 8루베 더주문했습니다
계산보다 1루베 더 들어갔습니다
레미콘 가격 \57,500/루베 -> \345,000/차당 38루베 \2,185,000 =>레미콘 가격은 지역마다 차이가있음
펌프카 \300,000/기본5차 + \50,000(2차추가분) = \350,000
콘크리트 두께는 350mm로 하였습니다
드디어 펌프가가 도착했습니다
펌프가 기사님 일잘하시고 레미콘 호스 직접잡고 차올동안 나라시까정 해줍니다
혼자하는저에게는 완전 땡큐입니다
나라시 하는법도 펌프카기사님한테 배우면서 했습니다
모두가 선생님 이십니다
밀대를 눈치우듯 미는것이 아니라 한 5cm정도씩 흔들면서 당겨주면 저절로 평탄작업이 되더군요
나중에 사례를 별도로 조금해드렸습니다
레미콘 치는 중간 과정은 사진이 없습니다 평탄작업하기 바빴습니다 죄송합니다
레미콘 작업이 완료되었습니다
레미콘 납품서입니다
레미콘은 25-21-120짜리로 주문했습니다
레미콘을 다치고 주변부 다시 시멘트칼로 벽체설곳을 다시 잘 미장합니다
휴!!!!!
쉴틈이 없습니다
앵커볼트 박아야 합니다
앵커볼트는 직경16mm 길이300mm 를 구입하였습니다
\1,050/개당
총 50개를 구입하였습니다 \50,250
미리 거푸집위에 앵커볼트 박을자리를 표시해놓고 나무기준목을 대고 위치를 잡았습니다
앵커볼트는 모서리부분에서는 300mm 이내로 하였고
앵커볼트 간격은 1.5m 간격으로 박았습니다
앵커볼트 시공도 완료하였습니다
한숨돌립니다
앵커볼트 시공은 30분에서 1시간사이에 해야합니다
시간이 더 지나면 콘크리트 굳기 시작합니다
앵커볼트 박다 거푸집이 밀린것을 알았습니다
헉 40*40각재가 부러지면서 좀 밀렸습니다 보강에 보강을 거듭하였는데
하필 한곳이 켁
벽체한곳이 약25mm정도 밀렸습니다
흐미 앞으로는 거푸집 만들어서 쓰지말아야겠습니다 일생겼읍니다
역시 일반각재는 약합니다 2*4 각재로 댈걸하는 아쉬움이 남습니다
양생한후에 커터기로 커팅한후에 함마드릴로 깨야됩니다
흐미 반나절 일거리 생겼습니다
그래도 오늘 무사히 기초작업을 완료하였습니다
큰 사고없이 기초작업완료한것에 만족합니다
기초공사 비용정리는 따로 한번 올려보겠습니다
내일부터는 좀 쉬어야겠습니다
연일 강행군으로 골병나겠습니다...