1. 중성선 굵기에 대하여
중성선 굵기는 내선규정 205-9【비고 4】에 의거 간선의 중성선 부하부담은 회로에 발생할 수 있는 최대불평형 부하에 의하여 결정되어야 하며, 최대불평형 부하는 중성선과 비접지 상선간의 부하로 산출하여야 합니다.
직류 3선식, 교류단상 2선식, 3상 4선식, 2상식 계통의 간선 중 중성선은 최대 불평형 전류가 200A를 초과하는 경우에 한하여 70%이상으로 한다.
예 : 최대불평형 전류가 300A시 200A는 100%, 나머지 100A는 70% 즉 70A가 되므로 중성선의 허용전류는 270A이어야 합니다.
2. 접지선 굵기에 대하여
접지선의 굵기는 전기설비기술기준 제22조에 의거 고장시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하여야 하며,
제3종 접지선 굵기에 대한 도표는 내선규정 140-3의 표1-16 "제3종 또는 특별 제3종 접지공사의 접지선 굵기"를 참고하시기 바랍니다.
나동선 이라 함은 무기 또는 유기 절연물로 절연피복 되지 않은 동(구리)도체를 말합니다