양천구누수탐지/양천구상가누수/양천구상가누수탐지/ 양천구누수업체/신정동누수업체/신정동누수공사
상가식당이 온수만 틀면 누수된다고 소개받고 가보니 식당 집기가 빈틈없이 많아 탐지하는데
어려움이 많고 식당은 위생상 돌맹이라도 음식에 티어 들어가면 주인,손님 입장 생각하면 ......
비닐로 다덮고 온수 탐지하니 왠걸 세는데가 없네.
탐지 원칙1,수도배관이 이상이 없을시 주방 방수,하수구,트렌지를 의심해야함
방수까지 겸하니 살펴보니 기가찰 정도로 묘한 상항를 발견
주인께서 온수만틀면 센다고 하니 주인말씀을 잘들어야 답이 나오므로....
관찰력에서 주인은 매일 관찰하지만 나로서는 몇분이 다니까...
배관을 만저보니 물끼가 있고 배관 연결 부분에서 가스가 탐지되어 보수하고 이것이 원인은 아닌것같고
냉장고 뒤를보니 으악..... 얼음이 엉청많이 얼어 있는게 아닌가
결론 :냉장고 결로, 얼음 부분으로 온수파이프가 지나가면서 온수를 쓸때 뜨거워서 얼음을 녹이니까
그물이 바닥으로 떨어져 벽은 석고에 타일붙여 있고 바닥은 타일이니 그틈으로 누수되어
홀 탁자 바닥으로 누수되었음. 기가찰노릇이네
바닥 실리콘처리하고 ,혹시 트렌지 주변도 엉망이어서 백시멘트 처리하고
냉장고 결로 처리했지만 계속떨어져 냉장고 바꾼다고 하네요
냉장고뒷면 철판