축전지 셀 감시시스템 규격서
(주)대광전기이앤티
1. 적 용 범 위
IEEE Std.1188-2005 밀폐형 납축전지에 대한 점검, 유지보수 및 교체기
준을 만족하고, 모든 개별 셀에 대하여 전압, 온도, 내부저항을 측정하여 추이를
관리하는 축전지 셀 감시시스템에 대하여 적용한다.
2. 제품의 구성 및 기능
2.1 본 제품은 다음과 같은 부분으로 구성되어야 하며, 동종 이상의 기능을
가져야 한다.
2.2 구성항목
품 목 모델명 단위 수량 비 고
감시센서 센티넬 2 개 55 개별 축전지당 1개
(* 수량은 축전지 CELL수 입니다)
통신게이트웨이 BM-Master 대 1 조당 1대
전류CT 충방전 전류CT 대 1 조당 1대
부속자재 전원선,신호선 등 식 55 개별 축전지당 1식
보호함체 플라스틱 보호함체 대 1 조당 1대
축전지 감시프로그램(S/W) 셀룩시스템 식 1 전체 1식
3. 제품기능
3.1 축전지 감시센서
3.1.1 감시센서는 SoC(System on Chip)타입으로 축전지 모든 셀 단위 1:1로
축전지수와 동일하게 개별 부착되어 개별 셀의 전압, 개별 셀의 온도, 개별
셀의 내부저항을 직접 측정하는 감시센서 측정방식이어야 한다.
3.1.2 셀 측정방식은 무 접점 고정 id 지정방식(릴레이 접점 방식이 아닐것)으로
장시간 사용 시에도 접점불량이 발생하지 않는 방식이어야 한다.
- 측정선로의 길이가 동일하여 측정에 대한 오차발생이 없어야 한다.
3.1.3 데이터를 측정하는 방법은 릴레이 방식에 의한 순차측정/순차전송이 아닌,
동일시점에 일괄 동시측정이 됨으로써 축전지 값을 정확히 분석해야 한다.
3.1.4 각 셀의 셀당 전압, 온도, 내부저항의 세팅 값을 초과하면 경보신호를
제공한다.
3.1.5 내부저항 측정은 축전지 개별 단위로(전체 측정에 의한 평균값이 아님)
성능을 관리할 수 있어야 한다.
3.1.6 측정된 값은 통신변환 장치를 통해 RS-232, RS-422, RS-485의 직렬 통신
방식 또는 Ethernet(TCP/IP) 통신방식으로 제공하여야 한다.
3.1.7 Bus-Ring 통신방식이 적용되어 1개의 통신으로 연결하는 방식으로 주/예비의
이중화된 방식으로 고 신뢰도를 유지한다.
3.1.8 감시센서는 축전지 내부저항 뿐만 아니라, 축전지 셀간 연결 접속지점의
결선저항을 포함하여 동시에 측정하고 진단한다.
3.1.9 타 시스템 또는 상위시스템과 연계가 용이하여야 하며, 필요시 MODBUS
프로토콜을 제공 한다.
3.1.10 축전지 셀 감시센서는 다음의 정확도 및 사양을 제공 한다.
- 셀 전압 측정범위 : 0.9V ~ 16V ± 0.5%
- 셀 온도 측정범위 : -10℃ ~ 70℃ ±℃(full Scale 0.5%)
- 셀 내부저항 측정범위 : 0.05 ∼ 250mΩ ± 2%
3.2 통신게이트웨이(BM-Master) 및 전류 CT
3.2.1 감시센서와 통신을 위한 Serial Port는 RS-422의 Ring방식 구성을 지원한다.
3.2.2 모든 셀에 대한 전압과 온도, 임피던스의 측정은 상위 서버에서 직접
연결이 가능한 Ethernet Port 및 RS-232/RS-485 시리얼 포트를 통해서
측정을 지원하여야 한다.
3.2.3 셀과 장치간의 통신 Protocol은 Ethernet과 Serial Port 공히 MODBUS
Protocol을 지원한다.
3.2.4 부동충전과 방전에 의한 Battery의 전류 흐름은 무접촉 DC전류 센서로써
개방형을 설치하여 감시함으로써 기존 UPS와 battery간의 연결을 단절
하거나, 운전을 중지하지 않고, 연속운전 중에 설치할 수 있어야 한다.
3.2.5 배터리실의 환경온도는 설치되는 BM-Master에서 가장 적합한 온도센서를
통하여 측정된다.
3.3 축전지 셀 감시 및 진단 프로그램
3.3.1 축전지 셀 감시 및 진단시스템은 웹 환경에서 운영된다.
3.3.2 측정된 값(전압, 온도, 내부저항)에 대한 현재 상태를 상시 감시가 가능하도록
타 시스템과 연계할 수 있으며, 이벤트 발생 시의 알람 리스트를 제공한다.
3.3.3 모든 셀에 대한 전압, 온도, 내부저항에 대한 막대그래프로 상호 비교가
용이하여야 하며 그래프 표시 방법은 다음과 같이 제공한다.
3.3.4 감시 및 분석 소프트웨어는 다음의 기능을 제공한다.
- 실시간 모니터링 및 실시간 이벤트 기능 : 실시간 갱신 수집 데이터
이벤트 발생조건 및 이벤트 발생
- 권고 사항에 의한 임계치 설정 : 전압, 온도, 내부저항 각 셀에 대한
상/하한값 임계범위설정을 할 수 있어야 한다.
- 성능 및 이벤트 레포팅 기능 : 설정 기간 성능 및 이벤트 내역에 대한
추이 그래프 및 도표, 레포팅 생성
- 그래프를 이용한 분석 진단 기능
- 다량 설치 사이트의 트리구조 메뉴 지원
4. 설치 및 관리
4.1 설치공사는 전원설비를 정지하지 않고 정상가동 중인 상태에서 시공한다.
- 축전지 단자를 해체하거나 풀지 않은 상태에서 연결하여 설치한다.
4.2 축전지간 결선저항과 축전지 내부저항을 동시에 측정할 수 있도록 설치한다.
(축전지 단자 풀림현상 등 체크)
4.3 설치 공사 후 측정값에 대한 상태점검 보고서를 제출하도록 한다.
4.4 발주사는 프로그램을 설치할 PC로 윈도7을 운영하는 것으로 배정하고,
고정IP 주소를 부여할 수 있도록 한다.
4.5 축전지의 확대 및 교체 시에는 무 정전 상태에서 시공하여야 하며, 개별 셀
단위 확대 및 제품의 재활용을 극대화 하여 TCO비용을 최소화 할 수 있어야
한다.
4.6 설치구성도(예시)
연락처 : (주)대광전기이앤티 이영권 (010-5390-0474)