  ALC BLOCK 특기시방서

일반사항

 

적용범위

본 시방은 ALC 블록공사 및 ALC 관련공사에 적용한다.
  ALC 블록공사
본 시방은 건축물의 내·외부 벽에 사용되는 ALC 블록(Autoclaved Lightweight Concrete Block 이하 블록이라 한다)의 공사 및 부속재료에 관한 품질, 설치 및 운반, 보관 등에 적용한다. 다만 이 시방에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.
  ALC 관련공사
ALC 벽에 대한 마감공사 및 기타 관련공사에 적용한다. 본 시방에 기재되지 않은 사항에 대하여는 건설교통부 제정 건축공사 표준 시방서에 따른다.
 
제출 및 승인
블록의 시공은 전문건설업체에서 시공하는 것을 원칙으로 한다. 블록 시공업체는 공사에 앞서 시공도 및 공사계획서와 생산업체의 제품설명서 및 공급확인서를 작성하여 담당원에게 제출하여 승인을 받는다.
 
용어의 정의

조적 모르터 : ALC 블록 쌓기에 사용되는 공장배합된 분말형 모르터로 압축강도 100 kg/㎠ 이상, 부착전단강도 

                   5.0 kg/㎠ 이상인 줄눈 시공용 모르터

충전 모르터 : 블록 조적조의 보강용 홈에 충전을 목적으로 사용되는 모르터
보수 모르터 : 블록의 파손된 부위 보수나 홈파기한 부위를 충진하기 위해 사용되는 모르터
고름 모르터 : 블록 첫단 조적시 수평확보를 위해 사용되는 모르터
미장 모르터 : 벽지,도장마감 및 표면의 경도를 높이기 위하여 바르는 공장 배합된 분말형모르터

프 라 이 머 :  ALC 표면에 코팅 또는 도배 마감 시 접착력 증대를 위하여 사용하는 재료로서 수용성 아크릴산 계

                   열의 초미립 침투식 프라이머

충   진   재 :  ALC 벽체와 구조체, 창호등 이질재와 만나는 틈새에 충진하는 경질우레탄폼, 암면, 유리면, P.E

                   Foam Sheet등의 완충재.

접합&보강철물 : 블록과 블록 또는 구조체와 교차되는 부위 또는 모서리 부위나 블록과 문틀, 창호틀 접합부위에

                       설치하여 외력에 대한 내력을 갖도록 하는 철물류를 총칭하며 월타이(Wall-Tie), 벤트 플레이트,

                       코너비드, 쉬어 플레이트, 전용못, 전용앵커류 등이 있다.

 
재 료
  재료의 품질
ALC 블록은 시멘트, 모래, 석회를 주원료로 하여 고온고압 증기양생을 한 경량기포 콘크리트 제품으로서 KSF 2701(경량기포 콘크리트블록)의 규격에 적합하거나 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.
 
  ALC 블록의 규격
표1) 호칭치수
(단위 : mm)
사용부위 길 이 (L) 높 이 (H) 두 께 (D)
내 벽
외 벽
600
300
400
75(90), 100, 125(120) 150, 175(180), 200, 225(240), 250
표2) 제작치수 및 허용오차
(단위 : mm)
구 분 제 작 치 수 허 용 오 차
길 이
호칭 치수로부터 1~3mm를 뺀 값
+5 ~ -5
높 이
호칭 치수로부터 1~3mm를 뺀 값
+1 ~ -3
두 께
호칭 치수와 같음
+2 ~ -2
표3) 압축강도 및 비중
사용부위 제품표시 압축강도 등급 비 중 등 급

내 벽

외 벽

0.5 품
30 Kg/㎠이상 0.45이상 ~ 0.55미만
0.6 품
50 Kg/㎠이상 0.55이상 ~ 0.65미만
0.7 품
70 Kg/㎠이상 0.65이상 ~ 0.75미만
 
 ALC 인방
1) ALC 인방에는 공장제작용 인방과 블록으로 대용해서 쓰는 인방이 있다.
2) 공장제작용 인방에는 방청 처리한 보강철근이 배근되어 있다.
3) 내력벽일 경우 ALC 인방은 구조계산에 의하여 상부하중을 분산시킬 수 있는 충분한 내력을 가져야 한다.
 
 재료의 운반
1) 0.6M 또는1.2M ×1.2M 크기의 파렛트 위에 1.4∼1.5M 높이로 비닐로 포장하여 반입한다.
2) 양중장비에 가깝고 수평운반이 용이한 장소에 운반한다.
3) 현장 반입시에 종류,압축강도,치수 및 형상에 대하여 담당자의 검수를 받는다.
 
 재료의 보관
1) ALC 블록이 지면에 직접 닿지 않게 하여 평평한 곳에 보관한다.
2) 통풍이 잘되고 건조한 곳에 보관하며 강우에 직접 노출되지 않게 한다.

3) 모르터는 13포(파렛트일 경우 2단) 이하의 높이로 쌓고 건조한 곳에 보관한다.

 

ALC 블록시공 

 

준비작업
1) 작업범위(Workscope)를 사전 협의, 확정한다.
2) 쌓기 전에 블록공사와 간섭되는 타 공정을 확인하여 공정순서를 정한다.
3) 바탕면 청소 및 바닥 먹매김이 되어 있는지를 확인하고 각종 개구부 위치는 사전 파악한다.
4) 블록 절단용 톱은 안전장치가 완비된 전동톱 또는 수동톱을 사용하여 접착면이나 노출면을 평활하게 절단할 수 있도록 한다.
5) 쌓기를 위한 각종 공도구를 준비한다.
 
모르터 혼합
1) 모르터 반죽에 사용되는 물은 생활용수를 사용한다.
2) 공장 생산된 분말형 조적 모르터 1포(25kg)에 물 5 ~ 7 리터 배합비로 배합 용기에 부은 후 전동교반기를 사용하여 충분히 혼합한다. 단, 계절에 따라 물의 양은 소량 조절할 수 있다.
3) 혼합된 모르터는 2시간 이내에 사용한다.
4) 혼합된 모르터에는 사용중 모르터 분말이나 물을 추가해서는 안된다.
 
블록쌓기
  작업조건
ALC 조적공사는 강우에 직접 노출되거나 작업장의 온도가 5℃ 이하인 경우에는 필요한 조치를 하여야 한다.
  쌓기
1)
블록 첫단의 바탕에는 고름 모르터를 깔아 수평레벨을 맞추고 수직 줄눈에는 조적용모르터를 바르면서 첫단을 쌓는다.
2)
조적용 모르터 바르기에는 블록두께와 동일한 ALC 전용 흙손을 사용한다.
3)
모르터를 바를 줄눈 부분은 기름,먼지 등의 오물을 제거한 후 수직 줄눈부터 모르터를 바르고 수평줄눈에 모르터를 고르게 바른다.
4)
수평및 수직 줄눈의 두께는 1∼3mm로 한다.
5)
조적용모르터는 수직,수평줄눈에 충분히 채우고 조적후 흘러나온 모르터는 굳기전 제거한다.
6)
ALC 블록쌓기는 막힌 줄눈쌓기로 하고 블록 상,하단의 겹침 길이는 최소 100mm 이상 또는 상단 블록길이의 1/3 이상으로 한다.
7)
블록은 각 부분이 균일한 높이가 되도록 쌓아가며 벽면의 일부 또는 국부적으로 높이 쌓아지지 않도록 한다.
8)
ALC 블록벽 최상부와 상부구조체가 맞닿는 경우, 구조체의 처짐을 고려하여 15∼20mm의 틈을 두어 쌓는다.
9)
ALC 벽과 구조체 벽이 만나는 수직 부분은 필요 시 구조체의 변형을 고려하여 P.E Foam Sheet 나 기타 완충재로 신축줄눈을 설치한다.
10)
ALC 블록의 하루쌓기 높이는 1.8M를 표준으로 하고 최대 2.4M 이내로 한다.
11)
ALC 벽이 교차되는 부위는 양방향이 교대로 겹치게 쌓는 것을 원칙으로 하며, 겹쳐쌓기를 할 수 없는 경우에는 접합부위에 Wall-Tie 또는 밴트 플레이트로 2단마다 보강한다.
12)
창호등 개구부상부는 ALC 인방을 설치하며, 양단의 걸침 지지길이는 각각 200mm 이상으로한다.
13)
개구부 상부 인방 설치시 높이가 300mm 이하일 경우는 ALC 블록을 대용해서 사용 가능하다.
14)
창호틀 후설치시에는 창호틀 설치시 시공성을 고려하여 개구부 크기는 창호틀크기보다 상하좌우 10mm 정도 크게 쌓는다.
15)
중창하부의 양단 모서리에는 수직 줄눈이 생기지 않도록 한다.
 
  접합 및 보강철물 설치
1) ALC 블록벽과 구조체가 만나는 부위는 매 2단마다 Wall-Tie 나 Bent Plate를 ALC 블록과 구조체 에 고정시켜 보강하되 ALC 블록에는 조적용 모르터로 고정시킨다.
2) ALC 인방 설치시 (개구부 상부의 높이가 300mm 이상 일때) 구조체와 맞닿는 경우는 앵글 브라켓(Angle Bracket)등의 보강철물을 사용하여 별도의 지지점 보강을 한다.
3) 창호틀 선 설치시는 창호틀 좌우에 보강철물을 설치한다.
4) 마감작업전 통행이 빈번한 모서리 부분에 대한 별도의 보강을 요할때는 현장품질담당자와 협의 후 결정한다.
 
후속공정
  양 생
ALC 블록벽은 쌓은 후 최소 1일간은 충격을 받지 않도록 한다.
 
  쌓기 후 보수
1) 보수작업은 쌓기 후 1일 이상 경과한 후 실시한다.
2) 파손된 부위의 먼지 등 오물을 제거한다.
3) 보수 모르터는 필요한 양만 배합하여 사용하고, 사용 중 가수를 하거나 추가로 시멘트를 혼합해서는 안된다.
4) 보수할 표면이 건조한 경우에는 소량의 물을 뿌려 습윤케 한다.
5) 보수한 부위는 최소 1일 이상 충격을 받지 않도록 한다.
 
  우레탄폼 충진
1) ALC 블록벽과 상부 구조체가 만나는 부위는 현장발포 우레탄폼을 밀실하게 충진하며 품질기준은 KS M 3809 (경질우레탄폼 보온재)기준에 준한다.
2) 창호 좌우나 상부는 현장품질담당자와 협의하여 필요시 우레탄폼을 충진한다.
 
  실링(Sealing)
1) 반자가 없거나 도장마감이 있는 ALC 벽체상부와 상부 구조체가 만나는 외측 줄눈에는 10x10mm각으로 실링을 한다.
2) ALC외벽과 구조체벽이 접하는 부위의 수직줄눈에는 완충재 위에 10x10mm 각으로 실링한다.
(신축줄눈 설치)
 
  홈파기 및 되메우기
1) 홈파기 할 위치가 벽면에 표시되어 있는지를 확인한다.
2) 전기,설비용 배관등 각종 홈파기는 블록쌓기 후 1일 이상의 양생 후 필요한 치수로 전용 공구를 사용하여 홈파기를 한다.
3) 홈파기 깊이는 배관 후 되메우기 시 사춤 표면 두께가 최소 10mm 이상이 되도록 이를 감안하여 홈파기 한다.
4) 벽속 매입물이 흔들리지 않게 되메우기전 고정못, 철선 등으로 임시로 고정되어 있는지를 확인 한다.
5) 벽속에 배선,배관,각종 매입BOX 설치 등이 완료된 후 되메우기 할 부분은 먼지를 제거하고, 물을 뿌려 습윤상태에서 충전 모르터로 되메우기를 한다.
6)

되메우기한 벽표면 주위는 필요시 미장 전 유리섬유 메쉬로 보강해 주는 것이 좋다.

 

▣ ALC 관련공사

 

창호틀 설치
 철재창호틀 설치
1) 철재창호틀 설치는 후설치를 원칙으로 한다.
2) 철재문틀의 고정은 긴결철물에 용접한다.
 
 철재창호틀 설치
1) 창호틀 선설치시 2단마다 접합철물을 사용하여 창호틀에는 못을 박고 ALC블록은 조적용모르터로 고정시킨다.
2) 창호틀 후설치시에는 창호틀 설치시 시공성을 위하여 개구부 크기는 창호틀 크기보다 상하, 좌우 10mm 정도 크게 되도록 블록을 쌓는다.
 
방수공사
 1) 물과 상시적으로 접하는 부분에는 방수턱을 설치하거나 저흡수성 ALC BLOCK을 적용한다.
 2) 구조체의 움직임이 예상되는 부위나 ALC와 이질재의 접합부에는 탄성이 있는 도막방수또는 쉬트방수 등을 적용한다.
 3) 쉬트방수나 아스팔트방수를 적용하는 경우에는 바탕면에 전용프라이머를 도포한다.
 4) ALC 벽으로 둘러쌓인 욕실의 방수높이는 1,500mm 이상으로 한다.
 5) 방수재의 품질 및 시공방법은 제조업체의 시방에 따른다.
 
내벽 마감공사
 일반사항
1) 벽속에 매입되는 타공종의 작업이 완료되었는지 확인한다.
2) 벽체 표면의 기름,먼지등 유해한 오물을 제거하고 결함부위를 보수한다.
3) 마감공사는 ALC 블록벽의 함수량이 중량비 15% 이하로 충분히 건조한 상태에서 한다.
4) 함수율이 높을 경우는 마감의 품질에 많은 영향을 미치므로 충분히 건조 시켜야 한다.
단, 현장여건상 건조시킬 시간적 여유가 없을 경우는 사전에 (패널히팅 공사시) 수분 흡수방지 Tape 등을 시공하여 함수량을 낮추어야 한다.
5) 수분과 접하게 되는 부위에는 마감전 방수처리를 하여야 한다.
6) 마감공사는 감독원의 검사를 받은 후 작업을 착수한다.
 
 전용미장모르터 바름
 1) 재료는 생산회사의 시방에 맞도록 배합한다.
 2) 혼합된 모르터는 2시간 이내에 사용한다.
 3) 혼합된 모르터에는 사용중 모르터 분말이나 물을 추가해서는 안된다.
 4) 혼합된 모르터는 별도의 명기가 없는 한 두께 2∼3mm로 쇠흙손을 사용하여 평활하게 바른다.
 
 벽지마감
 1) 벽지마감 바탕은 ALC 전용 미장모르터 바탕처리를 원칙으로 한다.
 2) ALC 전용 미장모르터 미장을 하지 않는 경우는 부착력 향상을 위하여 프라이머를 도포하되, 습기에 의한 곰팡이 발생이 예상되는 곳은 방균 프라이머를 사용한다.
 3) 프라이머 바탕인 경우는 반드시 초배지를 바르고 벽지를 바른다.
 
 타일 붙이기
 1) 흡수율이 작은 자재를 선택한다.
 2) 타일 모르터를 바르기 전에 바탕면을 습윤케 한다.
 3) 붙임공법은 압착 또는 개량압착공법으로 한다.
 4) 타일 시공면적이 넓은 경우에는 신축줄눈을 설치한다.
 
 보드류 붙이기
 1) 접착제는 초산비닐계 용제형이나 클로로프렌계를 사용한다.
 2) ALC 전용 못으로 고정하는 경우에는 벽에 매입되는 길이를 50mm 이상 확보한다.
 
외벽 마감공사
 일반사항
1) 벽속에 매입되는 타공종의 작업이 완료되었는지 확인한다.
2) 벽체표면의 기름, 먼지등 유해한 오물을 제거하고 결함부위를 보수한다.
3) 마감공사는 ALC 블록벽의 함수량이 중량비 15% 이하로 충분히 건조한 상태에서 한다.
4) 수분과 접하게 되는 부위에는 마감전 방수처리를 하여야 한다.
5) 외기에 직접 면하는 경우에는 발수성과 투습성을 지닌 마감재를 사용한다.
6) 마감공사는 감독원의 검사를 받은 후 작업을 착수한다.
 
 미장공사
가. ALC 전용 미장모르터 바름 (수지미장)
 1) 모르터 혼합 및 사용시간, 두께 등은 앞절 내벽 미장에 준한다.
 2) 중창하부, 홈파기 부위, 방수턱과의 접합부 등에는 미장크랙을 방지하기 위해 미장 전 유리섬유 메쉬 등으로 보강해 주는 것이 좋다.
 3) 외부 미장시 수직줄눈 부위(완충재 시공부분)는 미장하지 않고 띄어 놓는다.
(실링 시공하여 신축줄눈 설치)
나. 경량 프라스터 바르기
 1) 모르터 혼합 및 사용시간 등은 제조회사의 시방에 따른다.
 2) 미장면 두께는 설계도에 따라 고르게 바른다.
 3) 필요시 프라스터의 균열 방지용으로 바탕면에 유리섬유 메쉬등으로 보강한다.
 4) 마감 색상 및 문양(Texture)은 설계도에 따른다.
다. 석재판 및 성형판 붙이기
 1) ALC 외벽에는 건식공법을 적용한다.
 2)

붙이는데 사용하는 앵커류 및 공법은 충분한 내력을 확보할 수 있도록 별도의 구조계산에 의거 선택한다.

 

 ※ ALC PANEL 특기시방서 ※

▣ 일반사항

 

적용범위
본 시방은 ALC 패널공사 및 ALC 관련공사에 적용한다.
  ALC 패널공사
본 시방은 건축물의 내·외부 벽에 사용되는 ALC 패널 (Autoclaved Lightweight Concrete Panel이하 패널이라 한다)의 공사 및 부속재료에 관한 품질, 설치 및 운반, 보관 등에 적용한다. 다만, 이 시방에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.
 
  ALC 관련공사
ALC 패널면에 대한 마감공사 및 기타 관련공사에 적용한다. 본 시방에 기재되지 않은 사항에 대하여는 건설교통부 제정 건축공사 표준 시방서에 따른다.
 
제출 및 승인
 시공도서

필요시, 패널공사의 제반사항이 명시된 패널 시공도면 및 특기시방서를 공사착수 전 감독원에 제출하여 승인을 얻는다.

 
ALC 시공업체

ALC시공업체는 공정표 등의 공사계획서와 생산업체의 제품설명서 및 공급확인서를 제출하여 담당원의 승인을 얻는다.

 
용어의 정의
시 공 도 면 : 제품의 종류, 수량, 설치위치, 설치방법 등을 명시한 도면
수직벽패널 : 패널의 장변을 수직방향으로 하여 설치되는 패널
수평벽패널 : 패널의 장변을 수평방향으로 하여 설치되는 패널
걸 침 길 이 : 패널이 지지재에 접하는 부분의 장변방향의 길이
보수모르터 : 패널의 파손된 부위 보수나 홈파기한 부위를 충진하기 위해 사용되는 모르터

충   진   재 : ALC 벽체와 구조체, 창호 등 이질재와 만나는 틈새에 충진하는 경질 우레탄폼, 암면, 유리면 등의

                  완충재

접합 및 보강철물 : 패널과 패널 또는 패널과 타부재를 연결시키는데 사용되는 철물과 패널설치를 위해 구조체에

                  매입 또는 용접하는 바탕철물

볼트조임 공법 (Hook Bolting Method) : 패널 장변방향의 양단에 구멍을 뚫어 훅크볼트로 조여 설치하는 코너

                  (모서리)용 패널의 설치공법

DR 공법 (Dry Rocking Method) 또는 O-BOLT 공법 : 패널 장변방향의 양단부에 접합철물을 설치하여 고정하

                  되, 지진에 의한 구조체의 변형에 추종, 거동할 수 있도록 고안된 수평 또는 수직벽 패널의 설치공법

슬라이드 공법 (Vertical Wall Sliding Method) : 패널간의 수직줄눈 공동부에 패널하부는 철근을 보강하고 공

                   동부에 몰탈을 충진하여 하부를 고정하며, 상부는 보강철물의 안쪽방향으로 움직일수 있도록 접합

                   철물을 설치하는 수직벽패널의 설치공법

부설근 공법 : 패널간의 단변줄눈부에 접합철물을 설치하고 철근으로 보강한 후 그 줄눈에 충전모르터를 충전하는

                    지붕패널 및 바닥패널의 설치공법

 
재 료
  재료의 품질
패널은 KS F 4914(경량기포 콘크리트패널)에 적합하거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 것으로 한다.
 
  ALC 패널의 규격
표 1) 호칭치수
(단위 : mm)
사용부위 길 이 (L) 높 이 (H) 두 께 (D)
외벽 패널
내벽 패널
지붕 패널
바닥 패널
6,000
300∼600 75(50), 100, 125(120) 150, 175(180), 200 225(240), 250
표 2) 제작치수 및 허용오차
(단위 : mm)
구 분 제 작 치 수 허 용 오 차
길 이
호칭 치수로부터 10mm 를 뺀 값
+5 ~ -5
폭(나비)
호칭 치수로부터 1mm 를 뺀 값
+1 ~ -3
두 께
호칭 치수와 같음
+2 ~ -2
표 3) 패널제품 표시방법
제품표시
구분
외벽용 120
  200
  300
내벽용65
지붕용 100
  200
  300
바닥용 240
  360
  480
단위허용하중(㎏/㎡)
120
200
300
65
100
200
300
240
360
480
압축강도등급
30㎏/㎠ 이상
50㎏/㎠ 이상
70㎏/㎠ 이상
비 중 등 급
(범 위)
0.5품
0.6품
0.7품
(0.45 이상 ∼ 0.55 미만)
(0.55 이상 ∼ 0.65 미만)
(0.65 이상∼0.75 미만)
 
  방청재의 방청성능
방청재의 방청성능은 KS F 4914의 7.(시험)에 규정하는 시험을 하여 철근표면에 생긴 녹의 면적이 철근표면적의 5% 이하이어야 한다.
 
  재료의 운반
 1) 패널은 Steel Strap Bending을 하여 포장되지 않은 상태로 반입한다.
 2) 양중장비에 가깝고 수평운반이 용이한 장소에 운반한다.
 3) 현장 반입시에 패널의 규격 및 형상 등 자재의 품질에 대하여 담당자의 검수를 받는다.
 4) 하차 시 패널의 모서리 등이 파손되지 않도록 주의한다.
 
  재료의 보관
 1) 평평한 곳에 목재등 받침대를 설치하여 패널이 지면에 직접 닿지 않게 보관한다.
 2) 받침대는 패널을 2지점에서만 지지하도록 하고 3지점 지지는 금한다.
 3) 패널은 단변을 세워서 보관한다.
 4) 통풍이 양호하고 강우에 직접 노출되지 않게 보관한다.
 5)

모르터는 13포(파렛트일 경우 2단) 이하의 높이로 쌓고 건조한 곳에 보관한다.

 

▣ 공통사항

 

작업조건
1) 모르터를 사용하는 작업은 강우에 직접 노출되거나 작업장의 온도가 5℃이하인 경우에는 필요한 보양조치를 하여야 한다.
2) 용접작업은 건축공사 표준시방서 제8장 철골공사의 시방에 따른다.
 
가설재 설치
시공자는 패널의 양중, 설치 등에 필요한 가설재 설치에 대하여 공사착수 전 발주자와 협의한다.
 
보강철물 매입
시공자는 구조체에 매입되는 보강철물에 관하여 구조체 공사착수 전 발주자와 협의한다.
 
현장가공 및 보수
  현장가공관
 1) 지붕, 바닥패널 및 외벽패널은 원칙적으로 현장절단을 하지 않지만 부득이 절단해야 할 경우는 패널 제조업체와 담당원의 승인을 득한 후 현장절단 할 수 있다.
 2) 패널의 홈파기는 원칙적으로 외벽패널에 있어 패널 1장 당 1개소, 폭 30mm, 깊이 10mm
이내의 범위로 하고 지붕패널 및 바닥패널에는 홈파기를 하지 않는다.
 3) 전기 및 설비배관을 위한 패널의 구멍뚫기는 주근을 절단하지 않는 범위에서 원칙적으로 1매당 1개소로 하고 직경은 지붕패널,바닥패널에 있어서는 50mm 이하, 외벽패널에 있어서는 패널폭의 1/6 이하로 한다.
 4) 불가피하게 패널을 절단할 경우에 절단한계는 표4의 규정에 적합하여야 한다.
 
표4) 패널의 절단한계
절 단 부 위 절 단 한 계
패널 단변 부위
단변 모서리로부터 패널 길이 210mm 이내
패널 장변 부위
장변 모서리로부터 패널 폭 250mm 이내
패널 단면 부위
두께 100mm 이내, 길이 또는 폭 400mm 이내
 5) 패널의 절단한계를 초과하여 패널의 절단, 홈파기, 구멍 뚫기를 실시하는 경우에는 감독원
의 승인을 받는다.
 6) 패널의 가공등에 의해 노출된 보강근에는 2.6 항의 방청재를 이용한 방청처리를 한다.
 
  파손부위 보수
 1) 패널의 절단한계를 초과하여 패널의 절단, 홈파기, 구멍 뚫기를 실시하는 경우에는 감독원
의 승인을 받는다.
 2) 패널의 가공등에 의해 노출된 보강근에는 2.6 항의 방청재를 이용한 방청처리를 한다.
표 5) 보수한계
(단위 : mm)
파 손 부 위 보 수 한 계
패널 코너 모서리
(단변부 > 장변부)
단변 방향
장변 방향
패널 폭의 1/2 이하
80mm 이하
패널 코너 모서리
(장변부 > 단변부)
단변 방향
장변 방향
80mm 이하
300mm 이하
패널 장변 모서리
길 이
깊 이
300mm 이하
40mm 이하
 
모르터 양생
모르터 양생은 건축공사 표준시방서 제5장 철근 콘크리트공사 5.7 양생의 시방에 따른다.
 
방청재의 품질

보강철물에는 KS M 5311 (광명단 조합페인트)에 적합한 것을 사용하고 접합철물에는KS D 3528
(전기아연도금 강판 및 강대)에 의해 처리된 방청성능 또는 동등 이상의 것을 사용한다.

 