태양광발전 어레이시공
어레이
태양전지의 경우 등에서는 대형 발전시스템으로 하는 경우, 복수 개의 태양전지 소자를 직렬 또는 병렬로 결선한 모듈(조립회로)을 파넬화하고, 이들 파넬을 다시 복수 개 모아 사용하는데 이러한 시스템을 어레이라 한다.
태양전지 어레이를 지상에 설치하는 경우에는 지중배선을 할 수 있다. 지중배선 또는 지중배관인 경우, 중량물의 압력을 받을 우려가 없도록 하고 그 길이가 30 m를 초과하는 경우는 중간개소에 지중함을 설치할 수 있다
어레이 배선도 시공
케이블차수
엔트런스캡에의한 차수
매설케이블의 보호방법
지반 침하등으로부터 배선 보호방법
역전류방지 다이오드
1대의 인버터에 연결된 태양광모듈 직렬군이 2병렬 이상일 경우에는 각 직렬군에역전류방지 다이오드를 별도의 접속함에 설치하여야 하며, 접속함은 발생하는 열을 외부에 방출할 수 있도록 환기구 및 방열판 등을 갖추어야 한다.
용량은 모듈 단락전류의 2배 이상이어야 하며 현장에서 확인할 수 있도록 표시하여야 한다.
접속반
접속반의 각 회로에서 퓨즈가 단락되어 전류차가 발생할 경우 LED 조명등 표시(육안확인 가능) 등의 경보장치를 설치하여야 한다.
단, 그린홈 100만호 보급사업의 태양광 주택의 경우, 외부에서 확인 가능한 조명등 또는 경보장치를 설치하여야 하며, 실내에서확인 가능한 경우에는 예외로 한다.
접지공사 전기설비기술기준에 따라 접지공사를 하여야 하며, 낙뢰의 우려가 있는 건축물 또는 높이 20m 이상의 건축물에는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조(피뢰설비)에 적합하게 피뢰설비를 설치하여야 한다.
인버터와 배전반 간 배선 인버터 출력의 전기방식으로는 단상2선식, 3상3선식 등이 있고 교류측의 중성선을 구별하여 결선한다. 단상3선식의 계통에 단상2선식 220 V를 접속하는 경우는 전기설비기술기준의 판단기준에 따르고 다음과 같이 시설한다.
부하 불평형에 의해 중성선에 최대전류가 발생할 우려가 있을 경우에는 수전점에 3극 과전류 차단소자를 갖는 차단기를 설치한다.
수전점 차단기를 개방한 경우 등, 부하 불평형으로 인한 과전압이 발생할 경우 인버터가 정지되어야 한다. 또한 누전에 의해 동작하는 누전차단기와 낙뢰 등의 이상전압에 의해 동작하는 서지 보호장치(SPD) 등을 설치하는 것이 바람직하다
전압강하
태양전지 모듈에서 인버터 입력단간 및 인버터 출력단과 계통연계점간의 전압강하는 각 3%를 초과하지 말아야 한다. 단, 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우에는 표에 따라 시공할 수 있다
전압강하 및 전선 단면적 계산식
e : 각 선간의 전압강하 (V) A : 전선의 단면적 (mm2) L : 도체 1본의 길이 (m) I : 전류 (A)
전선 길이에 따른 전압강하 허용치
전기공사
전기사업법에 의한 사용 전 점검 또는 사용 전 검사에 하자가 없도록 시설을 준공하여야 한다.
인버터의 설치
제품
신‧재생에너지센터에서 인증한 인증제품을 설치해야 하며 해당 용량이 없을 경우에는 국제공인시험기관(KOLAS), 제품인증기관(KAS) 또는 시험기관 등의 참고 시험성적서를 받은 제품을 설치해야 한다.
설치상태 옥내‧옥외용을 구분하여 설치해야 한다. 단, 옥내용을 옥외에 설치하는 경우는 5 kW 이상 용량일 경우에만 가능하며 이 경우 빗물의 침투를 방지할 수 있도록 옥내에 준하는 수준(외함 등)으로 설치해야 한다.
설치용량 인버터의 설치용량은 설계용량 이상이어야 하고, 인버터에 연결된 모듈의 설치용량은 인버터의 설치용량 105% 이내여야 한다. 단, 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 인버터 입력전압 범위 안에 있어야 한다.
표시사항
입력단(모듈출력) 전압, 전류, 전력과 출력단(인버터출력)의 전압, 전류, 전력, 역률, 주파수,누적발전량, 최대출력량(peak)이 표시되어야 한다.
전기방식과 인버터의 구성
연계된 계통의 전기방식으로는 단상2선식, 3상식(△ 및 Y결선) 등이 있으며, 인버터를 선정할 때는 연계하는 계통의 전압, 상수,주파수, 모듈의 특성을 분석하여 가장 적합한 인버터를 선정한다.
다음 시간에는 개페기 및 차단기 설치에 대해 알아보곘습니다