• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 기출문제집 3상3선식,3상4선식,단상3선식 전압관련
한스 추천 0 조회 1,574 13.06.24 15:04 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.06.25 09:30

    첫댓글 안녕하세요..제가 대신 답변 드리겠습니다.

    1) 3상 4선식에서 전선의 단면적을 구하는 17.8LI/1000e 에서....e는 상전압을 기준으로 구한 값입니다.

    즉, 이 식을 유도할 때....모두 상전압을 기준으로 구한 값입니다.

    따라서, 3상 4선식과 단상 3선식은 상전압 기준...단상 2선식과 3상 3선식은 상전압과 선간전압기 같아서

    일반적인 선간전압 기준이라고 말하는 것입니다. 모두 상전압 기준으로 기억해 주시기 바랍니다.

    2) 3상 4선식은 일반적인 y결선이지만, 중성점을 사용하지 않는 3상 3선식 y결선도 있습니다.

    다만, 일반적으로 아무런 언급이 없으면 y결선으로 기억하시면 됩니다.

  • 13.06.25 09:32

    또한, 3상 3선식도 일반적으로 델타 결선으로 기어가시면 되며, v결선은 3상 3선식이지만, 반드시 언급이 필요합니다.

    그리고 단상 2선식은 특별한 결선법 명칭이 없습니다.

    3) 3상 3선식에서 전류 I를 구할때는 선간전압 380V를 적용합니다.

    4) 3상 3선식에서도 선간전압을 적용하시면 됩니다.


    정규반으로 돌아가서 전선의 단면적을 구하는 공식을 한번 유도해 보신다면, 이해가 훨 빨리 될 것같습니다.

  • 13.06.26 17:03

    감사합니다 항상 긍금했는데

최신목록