안녕하세여...이곳은 덕트 전문 카페이니 원하는 답을 얻을수잇으리라 기대합니다..
방화구획실에 이 실과는 무관한 덕트가 통과를 합니다...
이럴경우 f.d 를 설치를 해야하는지 알고싶읍니다...어떤사람은 설치할필요가 없다고 하는데...
제생각으로는 이 실과는 관련없는 덕트이지만..f.d에도 그주위에는 1.6t의 덕트로 설치하는이유는 어떤 이유가 잇어서 그런거아닐가여? 만약 화염이 레지스터로만 통과한다고 한다면...굳이 f.d 근처에 1.6t 로 설치할 필요가 없다고 생각합니다만...
그러니까 1.6t로 한다는것은 1.6t이하의 덕트는 녹아도 f.d 는 보호하기위해서 그부근만 1.6t로 하는거라면 방화구획실을 통과하는 관련없는덕트도 f.d를 설치해야 한다는게 제생각입니다...
제가 글쓰는 재주가 없다보니..좀 거시기하네여..능력좋으신분들은 이해하시리라 믿읍니다..ㅠㅠ
아..그리고...1.6t로 하는 정확한 이유도 알고싶읍니다...
첫댓글방화구획이라함은 제연설비중 1000m2미만올 구획 되어진 구간내에 설치된 일반 덕틀르 말 하는것 인지요! 제연공용공조시스템이 지하 근생시설에 흔히 적용되는 시스템 이지요, 이경우 구획별로 전동담파로 구획을 구분하고 있고, 제연덕트와 관계없는 덕트들은 단열상태만 양호 하다면 상관없으리라 봅니다. 화재가 발생되면 공조덕트는 순간적으로 차단되고, 제연 설비만 가동 된다는 것을 염두에 두시면 됩니다.
방화구획을 통과하는 모든 덕트는 방화댐퍼를 설치해야 합니다. 님께서 잘 아시고 계신것 같은데 1.6T로 하는것은 불에 일정시간 녹지않게 하기 위해서 하는것이고요. 일정 시간을 견뎌야 한다는 말이죠. 함석이 녹아서 지나는 덕트로인해 다른곳으로 화재가 옮길수 있기때문이죠. 제가 아는 선에서 말씀을 드렸습니다.도움이 되시길
첫댓글 방화구획이라함은 제연설비중 1000m2미만올 구획 되어진 구간내에 설치된 일반 덕틀르 말 하는것 인지요! 제연공용공조시스템이 지하 근생시설에 흔히 적용되는 시스템 이지요, 이경우 구획별로 전동담파로 구획을 구분하고 있고, 제연덕트와 관계없는 덕트들은 단열상태만 양호 하다면 상관없으리라 봅니다. 화재가 발생되면 공조덕트는 순간적으로 차단되고, 제연 설비만 가동 된다는 것을 염두에 두시면 됩니다.
내용을 좀더 구체적으로 가능하다면 도면을 첨부하여 질문을 하시면 답변에 도움이 되겠습니다.
방화구획을 통과하는 모든 덕트는 방화댐퍼를 설치해야 합니다. 님께서 잘 아시고 계신것 같은데 1.6T로 하는것은 불에 일정시간 녹지않게 하기 위해서 하는것이고요. 일정 시간을 견뎌야 한다는 말이죠. 함석이 녹아서 지나는 덕트로인해 다른곳으로 화재가 옮길수 있기때문이죠. 제가 아는 선에서 말씀을 드렸습니다.도움이 되시길
답변에 오류가 있어 정정 합니다! 방화구획과 제연구획을 혼동 하였습니다! aclass님 답변이 맞습니다!
fire damper 는 소방법규상 1.6t 이상으로 하는걸로 사료됩니다..^^* (sus는 1.5t 이상)