CT 1차측 전류 계산시 1.25~1.5배 하는 것으로 알고 있는데
CT 2차측 전류 계산에서도 1.25~1.5배 하는 것이 정확한지 알고 싶습니다.
언급이 없더라도 CT1, 2차에 모두 다 곱해야 하는 지 아니면 어떤 규칙이 있는 지요.
답변 부탁 드리겠습니다. 감사합니다.
첫댓글 먼가 착각을 하신듯 CT2차측은 5암페어로 고정되어 있습니다 항상 1차측 전류를 구해서 1.25에서 1.5배수를 곱해서 나온 사이값에 표준용량을 선정합니다
MOF에서는 여유배수를 고려하지 않는것도 있어요
제가 질문을 잘못했네요, CT2차측이 아니라 CT1, 2 전류값을 구하는 데 항상 1,25~1.5배수하여 사이값을 구하는 지요? 여유배수를 고려하지 않는 경우는 어떤 경우가 있는지 부탁드립니다.
안녕하세요.특별한 언급이 없더라도, ct 1차 전류를 구할 때에는 일반 부하 1.25~1.5베.mof 1배, 전동기 전용 2~2.5배를 곱해서 계산해주시기 바랍니다.
감사합니다.