□ 실기 문답 게시판 전기기사 엔트 03-29 10번 영상변류기-케이블 설치시 접지선 문제..
Jaylon 추천 0 조회 258 07.07.02 17:28 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.07.02 19:08

    첫댓글 전원측에 설치할 시에는 반드시 케이블 실드의 접지선을 ZCT를 통과 하도록 하여야한다. 접지선이 이것을 통과하지 않으면 영상전류가 소멸되어(서로상쇠) 동작하지 않는 경우가 있다. 또 2차측 배선은 정전유도나 전자유도 방지를 위해서 2심 일괄 실드선으로 하든지 트위스트 페어선으로 하면 좋다.