첫댓글 단상 3선식의 경우a상과 n상 b상과 n상 측정시 110v측정이되며 a상과 b상을 측정하면 220va상 또는 b상과 접지를 측정하면 약 130v(127v)가 측정됩니다a상과 b상을 측정 선간전압 한상과 접지 전압측정은 한상의 전압 즉 선간전압은 상전압보다 루트 3배 크다전원이 단상 3선식인지 부터 확인하시기 바랍니다
분전함은 대지와 접지 되있으므로
접지랑 n극은 연결되어 있어요 그래서 접지를 찍으나 n극을 찍으나 똑같이 110v가 나와요..
차단기가 3상 인데 220v용이면 단상 3선식입니다 220v와 110v를 사용하기 위함입니다a상 b상 n상 입니다 3상 4선식과 같은 경우 입니다 R ST상 380V 한상과 N상 220V과거 110V에서 220V로 공창전압을 승합하면서 사용하였읍니다
간혹 메인 분전함에서 분기하여 2차 분전함으로 연결할때 220V 경우 접지를 별도로 시설하지 않고 3C CV선을 쓰면서한선을 접지선으로 쓰는 경우도 있읍니다 2차측 분전함만 보면 RST 3상으로 오인 하는 경우도 있읍니다(만약 한선이 접지선이라면) 차단기 전압 측정시 220V와 약 127V(실효갑으로 110V)가 측정 됩니다
답변 감사합니다! 음.. 근데 접지선은 DC -24V(N극)와 동위입니다.