제가 아시눈분이 계신 빌딩에 저번주에 야간 당직자가 변압기가 터지는 사고가 났는데
아무 대처를 못하고 있어서 다음날 출근하니까 보고를 했다고 하네요..
지금 그 건물은 변압기 교체를 진행중이라고 하는데요
변압기가 터지는 사고가 있을시에 대처 순서와 대처 요령등 실무적으로 저도 알아야 할것 같아서 문의 드립니다..
예를 들어 전등/전열 변압기가 터지면 건물에 전등하고 젼열 라인에 전기공급이 끊기는것 아닌가요 ???
변압기가 터지면 수변전실에 2차 사고도 있을것 같은데
그런 말씀 전혀 없으신것 보니까 그렇지는 않았던 같구요..
변압기 폭발이 있으면 전기안전공사에서 안전진단 받을때 처럼 변전실 전부 정지되고 발전기 돌아가는것도 아닌가요 ??
제가 모르고 있었던게 많았네요..
전등/전열 변압기가 터지는 경우 건물내 전등/전열 라인 전기공급은 예비로 공급이 되는것인가요 ???
저도 전기실 근무자 이지만 이번에 실무 선배님들께 크게 배워야 하겠습니다..
첫댓글 저도 2007년도인가 ~AK백화점에 근무할때 변압기가 탄적이 있었는데요~~ 저희백화점 에는 ALTS가 있어 구로역사와 연결되는,2회선이라 바로 구로역으로 전환되서 크게 정전에는 문제가 발생하지 않았어염~~ 근데 첫번째로 해야 할일은 전원차단이구여~(관리소장님이 직접 불껐음) 두번째로 소방서 및 한전 연락, 그 다음 에는 소손된 변압기에 연결된 부하들을 발전기 쪽으로 연결해서 수리 끝날때 까지 발전기로 전력소모를 감당했던것 같아요.
전등,전열라인은 한전에서 긴급수리가 될때까지는 발전기로 최소한의 부하로 감당하거나,ups및 정류기가 가동하게 됩니다.
그리고 변압기 사고가 터졌을 때, 저희 소장님이 하신 말씀이 기억납니다. 소장님은 30년 근무하는동안 변압기 터지는 것을 처음 보았다고 하더군요. 이 생활하면서 이런일 을 겪는것도 복이라고 합니다. 이 사고로 인해 저희 백화점 수전용량14500 인데요 변전실 전체를 교체했습니다. 교체하면서 많은 것을 배우고 깨달았지요~~ 님도 이 사고로 인해 많은것을 배울 것입니다. 님 은 행운아 입니다.~~^^..
감사합니다.. 수고하세요~~