Q&A게시판 핀번호 온도릴레이
돼지캬캬 추천 0 조회 582 17.11.03 21:46 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.11.03 23:46

    첫댓글 1번 2번 모두 사용 됩니다. 즉 1번하고 2번 모두 단자대 번호 부여해 줘야해요

  • 17.11.04 23:15

    헛갈리실까봐 ㅎㅎ 지금 tc 계전기에서 밑에 보시면 tb4 단자대가 있죠. 카캬님께서 2번만 사용하실려고 하시는데 그게 아니라 1번 2번 이것은 tc 계전기에서 내려오는 접점 번호고요. 밑에 tb4 단자대에 위에서 내려온 1번과 2번을 연결할 외부 단자대 번호 2개를 부여하여 주시면 됩니다. 총 기재해야 할 번호는 그래서 4개입니다.

  • 작성자 17.11.18 16:37

    그럼 어떻게 번호를 줘야되죠?
    이해가 안됩니다ㅠㅠ

  • 17.11.18 17:18

    사진처럼 계전기에서도 두개
    위 단자도 두개 이렇게 주셔야죠

  • 작성자 17.11.19 17:24

    계전기자체에서 1,2번을 쓴다는 말씀이시죠?