09년도 실기 과년도 문제 19번에서,
잘못된 부분을 수정하는 문제입니다.
아래 사무실에 차동식스포트형감지기가 6개가 설치되어 있는데,
면적으로 (21*10/70=3) 보면 감지기가 3개가 설치되어야 맞는거 아닌가요?
3개 이상, 즉 더 많이 설치된건 상관없는 건가요?
첫댓글 답변 드리겠습니다.감지기의 개수는 기준개수보다 적으면 문제가 되지만 더 많이 설치한다고 해서 문제가 되지는 않습니다.1번 사무실 같은 경우에는 3개 이상을 설치하라는 것이기 때문에 6개를 설치해도 상관없습니다.
답변 감사드립니다.
첫댓글 답변 드리겠습니다.
감지기의 개수는 기준개수보다 적으면 문제가 되지만 더 많이 설치한다고 해서 문제가 되지는 않습니다.
1번 사무실 같은 경우에는 3개 이상을 설치하라는 것이기 때문에 6개를 설치해도 상관없습니다.
답변 감사드립니다.