| CV케이블 - 옥내 노출·관내 배선시 (주위온도 40。C 기준) |
| 케이블 |
규 격 |
케 이 블 조 수 |
| 종류 |
굵기 |
구조 |
1조 |
2조 |
3조 |
4조 |
6조 |
6조 |
9조 |
| |
(mm²) |
(심/mm) |
|
|
|
(2×2) |
(6×1) |
(3×2) |
(3×3) |
| 600V CV |
2.0 |
7/0.6 |
34 |
29 |
27 |
24 |
24 |
20 |
17 |
| 1C |
3.5 |
7/0.8 |
47 |
40 |
38 |
33 |
33 |
28 |
24 |
| |
5.5 |
7/1.0 |
63 |
54 |
50 |
44 |
44 |
38 |
32 |
| |
8 |
7/1.2 |
78 |
66 |
62 |
55 |
55 |
47 |
39 |
| |
14 |
7/1.6 |
108 |
92 |
86 |
76 |
76 |
65 |
54 |
| |
22 |
7/2.0 |
143 |
122 |
114 |
100 |
100 |
86 |
72 |
| |
38 |
7/2.6 |
202 |
172 |
162 |
141 |
141 |
121 |
101 |
| |
60 |
19/2.0 |
271 |
230 |
217 |
190 |
190 |
163 |
136 |
| |
100 |
19/2.6 |
374 |
318 |
299 |
262 |
262 |
224 |
187 |
| |
150 |
37/2.3 |
482 |
410 |
386 |
337 |
337 |
289 |
241 |
| |
200 |
37/2.6 |
576 |
490 |
461 |
403 |
403 |
346 |
288 |
| |
250 |
61/2.3 |
658 |
559 |
526 |
461 |
461 |
395 |
329 |
| |
325 |
61/2.6 |
772 |
656 |
618 |
540 |
540 |
463 |
386 |
| |
400 |
61/2.9 |
873 |
742 |
698 |
611 |
611 |
524 |
437 |
| |
500 |
61/3.2 |
988 |
840 |
790 |
692 |
692 |
593 |
494 |
| |
600 |
91/2.9 |
1091 |
927 |
873 |
764 |
764 |
655 |
546 |
| |
800 |
127/2.8 |
1372 |
1166 |
1098 |
960 |
960 |
823 |
686 |
| 600V CV |
2.0 |
7/0.6 |
28 |
24 |
22 |
20 |
20 |
17 |
14 |
| 2C |
3.5 |
7/0.8 |
39 |
33 |
31 |
27 |
27 |
23 |
20 |
| |
5.5 |
7/1.0 |
52 |
44 |
42 |
36 |
36 |
31 |
26 |
| |
8 |
7/1.2 |
65 |
55 |
52 |
46 |
46 |
39 |
33 |
| |
14 |
7/1.6 |
91 |
77 |
73 |
64 |
64 |
55 |
46 |
| |
22 |
7/2.0 |
120 |
102 |
96 |
84 |
84 |
72 |
60 |
| |
38 |
7/2.6 |
170 |
145 |
136 |
119 |
119 |
102 |
85 |
| |
60 |
19/2.0 |
225 |
191 |
180 |
158 |
158 |
135 |
113 |
| |
100 |
19/2.6 |
310 |
264 |
248 |
217 |
217 |
186 |
155 |
| |
150 |
37/2.3 |
400 |
340 |
320 |
280 |
280 |
240 |
200 |
| |
200 |
37/2.6 |
485 |
412 |
388 |
340 |
340 |
291 |
243 |
| |
250 |
61/2.3 |
560 |
476 |
448 |
392 |
392 |
336 |
280 |
| |
325 |
61/2.6 |
660 |
561 |
528 |
462 |
462 |
396 |
330 |
| 비 고 |
1. 본 표는 케이블 배열시 케이블간 간격이 전혀 없는 경우임. |
|
|
|
| |
2. 4조의 경우 (2×2)는 수평배열 2조를 2단으로 한 것을 의미함. |
|
|
| |
3. 4조이상 1단은 6조1단을 적용. |
|
|
|
|
|
| |
4. 1C 케이블 사용시 1Φ3W식 또는 3Φ4W식의 중성선용 케이블은 케이블조수에 산입하지 않는다. |
| |
5. 케이블트레이 및 가공케이블 배선에도 본표 적용. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|